Sayın Rainbow , bu konuda bilgisiz oldugunuzu iddaa etmek hata olur , sizi yadırgamak içinde bunları yazmıyorum sakın alınmayın , evet 25 derece referans sıcaklığıdır doğru tahmin etmişsiniz hava -30 da olabilir ama , trafoya ekliyeceğiniz yağ ve trafonun içinde ki yağ aynı hava ortamında olup sıcaklıklar ister - 50 isterse 50 derece olsun , iki yağında sıcaklığı birbirine esitse problem olmaz nedenmi , hermetik trafolar kazan genlesmelidir -30 da yağ büzüsüp dalgaduvarlarda içeri doğru sünecektir , 30 derecede ise yağ genleşip dalgaduvarları sisirecektir , yani 2 yağ aynı sıcaklık seviyesinde olduğu sürece hiç bir problem yoktur .
hermetik trafolarda basınc ayarı ilk imalat esnasında hesaplanıp ona göre dalgaduvar sayısı , uzunluğu , genişliği belirlenir .ayrıca asırı basınc içinde 400 kva ve altına hermetik röle takılmadığından emniyet basınc valfi takılır .
Eger daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız , bu basıncın nasıl hesaplandığınıda size ayrıntılı olarak anlatabilirim .