statik elektriklenme dediğiniz gibi topraklamayla çözülmüş sorun ama topraklamanın heryıl kontrol edilmesi lazım ama sorun sadece o binada olmamalı aynı güzergahta başka binalardada olmalı benim tavsiyem evvela binanın elektriğini komle ana kesiciden bir kesin aynı statik devam edecekmi benim başıma gelen bir olay şöyle zayıflayan topraklamayı kuvvetlendirmek için çakılan çubuk ana kablonun nötürüne denk gelmiş tedaş bağlantısındada nötür klamensi gevşek bağlama sonucu oksitlenince daireler bir bir üzerinden sıfırı tamamlayarak çalışmaya devam etti ama bir şohbenin duvara montaj sipallerindeki contalar yanmaya başlayana kadar sorun çıkmamıştı bu olay bir amirin evinde olunca kapsamlı bir inceleme sonucu bulduk ve arıza giderildi