kontrolkalemi.com 'un hazırladığı teknik tablolar kitapçığındaki 73. sayfada verilen ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORA SEÇİMİ isimli tabloda anlayamadığım değerler var.
Soru 1 :
Örnek olarak;
Motor anma gücü = 30 kW
Cos(fi) = 0,86
380 V Motor anma akımı = 57 A
Güç = Kök(3) * Vhat * Ihat * Cos(fi) förmülünden
30.000 = 1,73 * 380 * Ihat * 0,86 eşitliğinden
Ihat = 53 A çıkar
Oysa tabloda anma akımı 57 amper olarak veriliyor. Ben nerede hata yapıyorum. Sadece 30 kW için değil tüm değerler hesapladığım değerlerden farklı çıkıyor.
Soru 2 :
Bu tabloda motorların 220 V için Yıldız/Üçgen Sigorta değerleri verilmiş.
Üç fazlı bir motoru 220 V ile çalıştırabilirmiyim? Ayrıca 220 V ile nasıl Yıldız başlatıp üçgene geçiş yapabilirim anlayamadım.
Yardımızı bekliyorum