Hicon E5 Arızası

aecklima

Üye
Katılım
4 Mar 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Hıcon salon tipi klima E5 arızası veriyor,Cihaz 3 sn çalışıyor sonra devre dışı olyor,geri dönüş 50 ps,cihaz voltajı normal,sensörler sağlam.bilgisi olan arkadaşlardan bilgilerini paylaşmasını rica ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
cihaz 380 ise ilk bakacağınız faz sıralarıdır...dış üniteden kontaktörün üstündeki manuel tuşuna basarak komp bi çalıştırın sesi anormal ise faz sıraları bir şekilde değişmiştir...
 
evet cihaz 380, kontaktöre basarak cihazı çalıştırıyorum,ayrıca cihaz soğutmada problemsiz çalışıyor,380 sıralamasında 1 ve 3 cün yerlerini değiştirerek de denedim sıralamayı değiştirince sadece fan devreye girip çıkıyo.
 
cihazı soğutma konumunda çalıştırarak amperajını ve dönüş borusu basıncını okuyun etiketindeki değerlerin altında ise gazı eksik demektir gazını tamamlayıp deneyin birde fazları normal haline getirin eger komprosör soğutmada çalışyor ısıtmada e5 hatası veriyor ise yukarıda anlattıklarımı deneyin..
 
Arkadaşlar elimde york duvar tipi bir klima var "E5" arızası veriyor. lütfen yardımcı olun. teşekkürler
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…