Hicon E5 Arızası

aecklima

Üye
Katılım
4 Mar 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Hıcon salon tipi klima E5 arızası veriyor,Cihaz 3 sn çalışıyor sonra devre dışı olyor,geri dönüş 50 ps,cihaz voltajı normal,sensörler sağlam.bilgisi olan arkadaşlardan bilgilerini paylaşmasını rica ederim.
 
cihaz 380 ise ilk bakacağınız faz sıralarıdır...dış üniteden kontaktörün üstündeki manuel tuşuna basarak komp bi çalıştırın sesi anormal ise faz sıraları bir şekilde değişmiştir...
 
evet cihaz 380, kontaktöre basarak cihazı çalıştırıyorum,ayrıca cihaz soğutmada problemsiz çalışıyor,380 sıralamasında 1 ve 3 cün yerlerini değiştirerek de denedim sıralamayı değiştirince sadece fan devreye girip çıkıyo.
 
cihazı soğutma konumunda çalıştırarak amperajını ve dönüş borusu basıncını okuyun etiketindeki değerlerin altında ise gazı eksik demektir gazını tamamlayıp deneyin birde fazları normal haline getirin eger komprosör soğutmada çalışyor ısıtmada e5 hatası veriyor ise yukarıda anlattıklarımı deneyin..
 
Arkadaşlar elimde york duvar tipi bir klima var "E5" arızası veriyor. lütfen yardımcı olun. teşekkürler
 