hidrafor fiskiyeleri kaldırmıyor

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
89
Puanları
1
hidrafor çalışıyor dönüş yönüde doğru fakat önceden fiskiyeleri kaldırıp sulama yaparken şimdi hiçbir fiskiyeyi kaldırmıyor sadece basma çok düşük dengeleme tankı mebranı sağlam havasını ayarladık yinede olmadı başka neler deneyebilirim şimdiden teşekkür ediyorum..
 
Su tesisatinda kacak olabilir, kacak yoksa tribun kademelerinde ariza olasiligi yuksek.
 
Fıskiyeye giden bu boru hattı üzerindeki kaçakları tam kontrol edip,basınç yine değişmiyorsa,hidrofor preostatındaki basıncı biraz yükseltip ayarlarak basma hattındaki suyun basıncını bir miktar kadar yükseltebilirsiniz.Kolay gelsin.
 
Fıskiyeye giden bu boru hattı üzerindeki kaçakları tam kontrol edip,basınç yine değişmiyorsa,hidrofor preostatındaki basıncı biraz yükseltip ayarlarak basma hattındaki suyun basıncını bir miktar kadar yükseltebilirsiniz.Kolay gelsin.
acaba çekvalf arızalı olabilrmi yada pompa mekanik salmastrası çok az sızdırıyor ondanmı dediğiniz gibi tesisatta kaçakmı pompa kademelerinde bozuklukmu birde emiş hattı var.pazartesi ola hayırola
 
acaba çekvalf arızalı olabilrmi yada pompa mekanik salmastrası çok az sızdırıyor ondanmı dediğiniz gibi tesisatta kaçakmı pompa kademelerinde bozuklukmu birde emiş hattı var.pazartesi ola hayırola

Merhaba.Pompadaki bu salmastradan çok az su sızması sağlıklı olarak santrifüj pompanın soğuması için zaten normaldir,ama çekvalftte geri kaçırma gibi problem de olmuşsa (Olası bir çekvalf arızasında) basınç düşümüne bu neden de olabilir.Daha önce fıskiyeleri tam döndürecek bir basıncı örneğin bu çekvalf tam sağlam iken vermiş de olabilir.Hidrofor dediğiniz santrifüj bir su pompası olmalıdır herhalde,çünkü sn.oonurr'da o şekilde cevap vermişti yorumunda.Bu durumda tabiki emiş hattındaki süzgeçte aşırı bir tıkanma olduğunda çıkış basıncı da etkilenecektir.Önce emiş hattındaki bu süzgecin (tıkanmama durumunu) yani genel bir temizliğinin kontrolünden başlayıp çekvalf ve basma hattındaki olası kayıpları (hem boru hattı,hem de ara bağlantı flanşlarındaki olası conta,salmastra,vb.tüm sızdırmazlık elemanlarının sızdırmazlığı açısından) yani tüm kaçaklar yönünden tek tek de gözden geçirmeniz gereklidir.Kolay gelsin.
 
evet emiş hattında bir çekvalf var evet hidrofor dediğimiz dik pompa ve dengeleme tankıyla beraber .hidrofor odasında flanşlarda ek parçalarda kaçak yok dediğim gibi mekanik salmastra çok az sızdırıyor.birde fıskiyelerin bir tanesi %50 oranında kalkıyor diğerleri ise kalkmıyor .ayrıca dik pompada ise görünüşte herhangi bir problem yok.çalışması güzel yönü doğru daha önceden yazdığım gibi.dediğiniz gibi büyük ihtimalle basma hattında kaçak olabilir
 
Hıdrofor motorunun akımını kontrol edın, elinizde eskı kayıtlar varsa karşılaştır. Etıket akımından düşükse, kanatlar aşınmış olabılır, su emiş hattında veya varsa klepede tıkanma olabilir. Her biri bir ihtımal, illa burada demek uzakdan zor.
 
pompayı yerinden söktük basma hattından geri baya bi su geldi sorunu çözmeye çalışacağız
 
Iki saat cevap yazdim.
Ortadan kayboldu bu telefon versiyonu sorunlu galiba.

Emme hattindaki su seviyesine dikkat.
Emme hattindaki boru oksitlenip delinmis olabilir.
Salmastradan daikada 6-10 damla dusmeli.
Giris cikis varsa filitreler temizlenmeli.
Ve en onemlisi hattin eskisi gibi oldugundan emin olun pompalar fiskiyelerle basa basa hesaplanmissa.
Yani
10m3 su gonderip herhangi bir sebeple hattinizda 10.1 m3 su bosaltabilecek kadar acik vana fiskiye delik varsa basinca giremezsiniz.

Ayrica pompa faninda asinma delinme krozyon olusmus olabilir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,712
Mesajlar
929,173
Kullanıcılar
452,421
Son üye
emir çukur

Yeni konular

Geri
Üst