Hidrolik bobin role kontak ucu

@enesse

Üye
Katılım
11 Haz 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba
Hidrolik yön valfi kontrolü için omronun 10a dc rolesini kullanmaktayım.
Role 4 ay içerisinde arktan dolayı akımı-gerilimi iletmiyor.
Hidrolik bobin 24vdc 1.3a çekiyor
Arkı nasıl kesebilirim?
Solid state ne kadar sağlıklı olur?
Diyotlu role ne kadar saglıklı olur?
 
@enesse Merhabalar;

1,3 amperlik yük normalde 10 a bir röle kontağı için çok büyük bir yük değil fakat çok sık devreye girip çıkıyor ise problem oluşturabilir.
Solid state rölede hareketli eleman olmadığı için ark sorunu olmuyor özellikle çok sık devreye girip çıkan yükler için çok ideal ancak fiyatları normal rölelere göre pahalı kalıyor.
Diyotlu röle dediğiniz röle bobin uçlarına ters bağlanmış diyot bulunduran röle ise bu tip rölenin size ark konusunda bir yardımı olmaz bu röle üzerindeki diyot daha çok röleyi süren elektronik elamanı(transistör gibi) korumak için kullanılır röle kontakları yük arkına faydası olmaz.
Kolay gelsin
 
@enesse Merhabalar;

1,3 amperlik yük normalde 10 a bir röle kontağı için çok büyük bir yük değil fakat çok sık devreye girip çıkıyor ise problem oluşturabilir.
Solid state rölede hareketli eleman olmadığı için ark sorunu olmuyor özellikle çok sık devreye girip çıkan yükler için çok ideal ancak fiyatları normal rölelere göre pahalı kalıyor.
Diyotlu röle dediğiniz röle bobin uçlarına ters bağlanmış diyot bulunduran röle ise bu tip rölenin size ark konusunda bir yardımı olmaz bu röle üzerindeki diyot daha çok röleyi süren elektronik elamanı(transistör gibi) korumak için kullanılır röle kontakları yük arkına faydası olmaz.
Kolay gelsin

Buradaki diyot ne için kullanılmış?
 

Ekli dosyalar

  • 0A582599-DA58-484A-B9EE-FA8BEA3DE702.jpeg
    0A582599-DA58-484A-B9EE-FA8BEA3DE702.jpeg
    171.6 KB · Görüntüleme: 45
Uygun çalışma gerilimindeki bir diyotu Valf bobinine ters polarma bağlayarak(fotoğrafta göründüğü gibi) ve cok kontakli role kullanıp kontaklarini seri bağlayarak problemi giderebilirsin.
 
Son düzenleme:
Relay.PNG
 
Slim role (yaprak role) deneyebilirsiniz. Cok sık devreye girip cikiyor ise. Gerci kullandiginiz rolede sikinti yapmamasi lazim. Omron bende yeni taktim deniyorum kalitesini. Schneider cok kullandim bi sikinti yasamadim.
 
Slim role (yaprak role) deneyebilirsiniz. Cok sık devreye girip cikiyor ise. Gerci kullandiginiz rolede sikinti yapmamasi lazim. Omron bende yeni taktim deniyorum kalitesini. Schneider cok kullandim bi sikinti yasamadim.
İlgin için teşekkürler.
Sorun şu
Dc bobinin enerjisini kestiğinde(role) role kontak uçlarında aşırı derecede ark oluşmakta buda rolenin ömrünü kısaltıyor.
2 Kontagı paralel bağlayıp denediginizdede sonuç aynı
Tersten besleme yapıyor gibi ark oluşuyor
Solid state de nasıl bir sonuçla karşılaşırım?
Veya farklı bir devre elemanı mı kullanmalıyım.
 

Ekli dosyalar

  • 3A51BF90-8D36-4D44-800A-FB2DF1CF1474.jpeg
    3A51BF90-8D36-4D44-800A-FB2DF1CF1474.jpeg
    395.8 KB · Görüntüleme: 11
Merhaba
Hidrolik yön valfi kontrolü için omronun 10a dc rolesini kullanmaktayım.
Role 4 ay içerisinde arktan dolayı akımı-gerilimi iletmiyor.
Hidrolik bobin 24vdc 1.3a çekiyor
Arkı nasıl kesebilirim?
Solid state ne kadar sağlıklı olur?
Diyotlu role ne kadar saglıklı olur?
Ayni sorun bendede vardi transistor karti aldim taktim 5 senedir calisiyor daha onceden rolenin valfe giden bobin ucuna 5 amp diyotu paralel baglayip sorunu cozuyordum ama transistor kart panoda daha estetik duruyor
 
"Snubber" araştırın ekleyin.
 