Honeywell Sensepoint XCD Gas Sensörü - F11 Arızası

rcanr

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
3 Nis 2009
Mesajlar
231
Puanları
106
Yaş
41
Sensepoint_XCD.webp


Honeywell Sensepoint XCD Gas Sensörünü Delta PLC 04AD bağladım. Aşağıdaki gibi bir arıza verdi.


F11.webp


Bağlantısını aynı kitapçığındaki gibi yaptım.

Honeywell Sensepoint XCD Gas Sensörü​
Delta DVP04AD-S​
conf.webpDvp04ADS.webp



Honeywell Sensepoint XCD Gas Sensörü​
Delta DVP04AD-S​
term.webp
Delta_dvp04ADs.webp​


HoneyWell Gas SensörüDVP 04AD
24v DC +Terminal124vDC + (Güç Kaynağı)
0VTerminal 2 0 V (Güç Kaynağı)
4-20mA ÇıkışTerminal 3V+ ve I+ kısa devre yapıpı bu uca girdim



Fault List.webp

Konu hakkında tecrübelerini paylaşmak isteyen varmı?
 
Can bey merhabalar.

*Besleme voltajınız sensör üzerinde kaç volt?
*Sensör üzerindeki yük direncini var mı?
*Sensör üzerindeki yük direncini söküp kaç ohm ölçer misiniz?
*Sensör üzerinde direnç vara hangi terminallere bağlı?
*Sensör plc arası kaç metre iletken kullandınız? İletken çapınız nedir?
*plc üzerinde seçici direnç var görünüyor ama siz Sensör direncini söktüyseniz takıp denemenizi tavsiye ederim.
 
Sensör kontrolöründe kuru kontak çıkışı da gözüküyor. Set değerini kontrolör üzerinden girip dijital input bağlasanız Plc ye daha kolay olmaz mı?
 
Merhabalar,


*Besleme voltajınız sensör üzerinde kaç volt? - 24VDC ortak besleme
*Sensör üzerindeki yük direncini var mı? -Ekstra yok.
*Sensör üzerindeki yük direncini söküp kaç ohm ölçer misiniz? - Ek sensör direnci yok
*Sensör üzerinde direnç vara hangi terminallere bağlı? - pdf doyasında dirence gerek olmadığı yazıyor
*Sensör plc arası kaç metre iletken kullandınız? İletken çapınız nedir? - 0,75mm2

*plc üzerinde seçici direnç var görünüyor ama siz Sensör direncini söktüyseniz takıp denemenizi tavsiye ederim. PLC deki iç çizim. Terminal tarafına direnç takılmıyor.

Can bey merhabalar.

*Besleme voltajınız sensör üzerinde kaç volt?
*Sensör üzerindeki yük direncini var mı?
*Sensör üzerindeki yük direncini söküp kaç ohm ölçer misiniz?
*Sensör üzerinde direnç vara hangi terminallere bağlı?
*Sensör plc arası kaç metre iletken kullandınız? İletken çapınız nedir?
*plc üzerinde seçici direnç var görünüyor ama siz Sensör direncini söktüyseniz takıp denemenizi tavsiye ederim.
 
Sensör kontrolöründe kuru kontak çıkışı da gözüküyor. Set değerini kontrolör üzerinden girip dijital input bağlasanız Plc ye daha kolay olmaz mı?

Analog değeri (Oksijen değerini) pLC de okumam ve birkaç basamaklı alarm yapmam gerekli. O yuzden kuru kontak işime yaramıyor.
 
Bu sensörden daha önce kullanmadım ancak aşağıdaki manualde sanki entan modülünün arkasında depswitch olduğundan bahsediyor.

Bu sensörde böyle bir ayar noktası var mı? "Back side of display" diyor. Orada bir depswitch var mı?

Screenshot_20260525_103040_Chrome.webp
 
Bence sensör kontrolöründe analog bir çıkış gözükmüyor. Çıkışlar kuru kontak gözüküyor. RX ve TX çıkışlarıyla büyük ihtimal cihaza bağlantı yapılıyor kendi programı için ama oradan da nasıl PLC ye veri aktarılır çetrefilli bir durum .
 
Bence sensör kontrolöründe analog bir çıkış gözükmüyor. Çıkışlar kuru kontak gözüküyor. RX ve TX çıkışlarıyla büyük ihtimal cihaza bağlantı yapılıyor kendi programı için ama oradan da nasıl PLC ye veri aktarılır çetrefilli bir durum .

Sensörün 4-20 mA , modbus ve röle kontak çıkışları mevcut.

Screenshot_20260525_120643_Chrome.webp
 
plc analog modülün yapılandırmasında bi hata ya da eksik olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,402
Mesajlar
971,220
Kullanıcılar
459,316
Son üye
chivk95

Yeni konular

Geri
Üst