Iş güvenliği ordinaryüslerinin kaçak akım dayatması

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
2,293
Puanları
481
Merhaba, buradan gerek Tedaşlarda çalışan, gerek kamu kurumlarında çalışan, gerekse özel sektörde çalışan mühendisleri göreve davet ediyorum.
Ülkemizde yürürlükte olan ilgili tüm yönetmeliklere göre TT topraklama sistemi haricinde ,TN,TN-S,TN-C ,IT topraklama sistemleride vardır. Tedaş dağıtım sistemlerinde TT sistem uygulandığı için abonelerinde KAR kullanması bir zorunluluktur. Ama kendi trafosu olan tesisler TT topraklama olmak zorunda değildir. Netekim TT olmayan pek çok tesis mevcuttur. TT olmak zorunda da değillerdir.
Özel trafolu ve TT topraklama dışındaki tesislere iş güvenlikçilerin, Tedaş yetkililerinin veya her hangi bir otoritenin gidip illa kaçak akım rölesi olacak diye dayatması bir garabettir. Herkesin üzerine düşeni yapması ve bu saçmalıklarabir son verilmesi gerekmektedir.
Bu garabetlere normalmiş gibi seyirci kalınması ayıptır.
Bir organize sanayide , özel trafoları olan bir fabrikada yurt dışından gelme çok pahalı bir çok tezgahlar var. Ordinaryüs hazretleri buraya gelmiş ya tezgahlara kaçak akım takarsınız, yada çalışmayı durdururuz demişler. Tezgahların üreticisi yabancı firmaya konuyu aktarmışlar, firma da böyle bir şey yaparsanız garanti dışı kalır demiş. Yinede fabrika bir kısım yerde deneme amaçlı bazı tezgahlara kaçak akım takmış, o tip bu tip bir sürü deneme yapılmış. Olmuyor olmuyor. Takın demekle olmuyor. Çözüm üretin. Çözüm,çözüm.
 
Kaçak akım çalışmayan bir makine görmedim.Kore malı makineleri revizyon yaptım onlarda şebeke trifaze 220 volt monofaze 110 volt burada çalıştırmak için 380/220 trafo kullanılmış bu makineler de bile 30 mA kaçak akım çalıstırabildim
Paonların revizyon yapılarak toprak nötr bağlantıları düzeltilmelidir
Bir tesiste kaçak akım olmadığı için bir kaza olsa yangın çıksa veya bir çalışan ölse bunun sorumluluğunu makineyi yapan firma kabul edecek mi?
Kaçak akım hem mal hem can güvenliği için takılıyor kimse keyfi taktırmıyor ve kaçak akım olduğu için kurtulan arkadaşım da oldu kaçak akım olmadığı için ben de ölümden döndüm eğer NH Sigorta yı sağ yüzük parmağımla Elektrik gelen yerden çıkarmasam şimdi 5 yıldır ölü biriydim
 
nötrle toprağı şasede birleşikse nötrü ayrı nötr klamensine alın ayırın tutar niye tutmasın
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…