iki ayrı ups mi yoksa tek ups

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan enerji_04
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Aydinlatma luks degildir. Cogu yerde aydinlatma akilli sistemle yapilir ve jenerator 10 saniyede de devreye girse sistemin tekrar suzene girmesi zman alir. Ayni sey elektrik gelince de yasanir. Mantiksiz degil. Butceniz varsa arkadaslarin desigi gibi parallelenebilen ups kullanin ama ben olsam ayri sistem kullanirdim. Biri arizalanirsa digeri tam bagimsiz olsun. Paralel upslerde eszamanli calisma yazilim ile olur. Her marka her model aizin isteginize cevap vermeyebilir ve bakim maliyeti yuksektir. Ustelik sistemde ariza durumunda koruma icin tum sistem kapanabilir. Lambalarin yarisini calistiracak bir sistem kuararsaniz ups daha rahat calisir ve sonradan ekleme yapma sansiniz artar. ************** adresinde daha kucuk capli anck benzer calismalar icin ornekler var.
 
Moderatör tarafında düzenlendi: