Iki tane endüktif sensör nasıl seri bağlanılır

Yukarıdaki gibi yaparsanız herhangi birinden sinyal gelirse PLC'ye sinyal gider. Siz bağlantılarınızı tekrar kontrol edebilir misiniz? Yaptığınız bağlantıyı resimleyip veya fotograf atarsanız hatayı görme şansımız olur.
 
Yukarıdaki gibi yapıldığında pnp sensorde dediğiniz gibi yani kahve + uçları mavi - uçları birleştirip besleme verip.cikis siyah uçları ise 2 adet rölenin A1 ucuna baglanir.rolenin A2 ucuna ise - ucu bağlanir... Rölenin com ucuna +24 , No açık ucuna ise plcnin d.inputuna bağlandığında 2 sensörü birden gösterirsen plc ye sinyal gidiyor....bende seri bağladım şu şekilde anlatayım...1. sensorun kahvesi + mavisine - besleme verdim... çıkış siyah ucunuda 2. Baglicagim sensorun kahve + ucuna bağladım...2. sensorun mavisini - çıkış ucunuda rölenin A1 ucuna rölenin com ucuna +24 No açık ucundan çıktığım kabloyuda plc ye girdim....hangi sensör görürse görsün plc ye sinyal gidiyor bu şekilde çözdüm ve denemesini yaptım...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…