Aynı durumu ben de yaşadım. yukarıda belirtilen çözümleme doğrudur. Bu durumda iki trafonun primerlerine de aynı fazı verdiğinizden emin olmalısınız. Yani ilk trafoda L1 yazan OG bushing' ine şebekeden gelen L1'i bağlarken, ikinci trafoda L1 yazan bushing'e L3'ü bağlarsanız; AG Tarafından ölçüm yaparken aynen yukarıda olduğu gibi fazlar arasında 220 ve 440 veya 240 ve 480 gibi gerilimler göreceksiniz. o yüzden trafoları paralel çalıştırmak için fazları kontrol ederken, birinci trafonun L1 fazı ile 2. trafonun L1 fazında 380, L3 fazında 0 V u görüyorsanız; OG tarafından değil, AG tarafından L1 ve L3'ü yer değiştirmelisiniz.
 