Evcioglu
Üye
- Katılım
- 14 Ara 2007
- Mesajlar
- 93
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
sengam38 sen konuyu anlamamışsın sanırım, fahri bey in bahsettiği konu şu, örneğin 1600 kVA trafo ve 2000 / 5 akım trafosu var. Sıkça karşılaştığımız bir problem şantiye zamanında mevcut trafoyu tesis ederiz, ancak şantiye döneminde çok çok az enerji tüketildiğinden rölenin hassasiyetinin azalmasıdır. Ölçümlerde şantiyenin her fazdan 10 A çektiğini varsayalım. Bu akım röleye 10 / 400 = 0,025 A = 25 mA olarak gitmektedir. Bu akım da örneğin çalışma aralığı 50 mA - 5,5 A olan bir rölenin çalışma aralığına yetmez, yani röle bu akımı algılayıp kondansatör devreye alamaz. Böyle durumlarda üstadların dediği gibi 10 / 5 veya 30 / 5 gibi akım trafoları mevcut akım trafolarının sekonderine ters olarak bağlanır ve röleye gönderilen akım bilgisi artırılıp rölenin hassasiyeti artırılmış olur. örneğin 15 / 5 akım trafosu bağlarsak röleye giden akım
25 mA * 3 = 75 mA
Bu da rölenin çalışması için yeterli bir akım bilgisidir. iyi çalışmalar...
25 mA * 3 = 75 mA
Bu da rölenin çalışması için yeterli bir akım bilgisidir. iyi çalışmalar...