biz de eskiden böyle bir şeyle karşılaştık.Ben markasını da vereceğim rölenin,merlin gerin.
Kondansatör alması gerektiği zaman devreye alıyordu.Bırakması gerektiğinde,bıraktığını sanıyordu ama,kontaktör bırakmıyordu.dolayısı ile istediği cosq ye gelmeyince,bir daha bırakıyordu.yine kontaktör bırakmıyordu.Ve bir daha,ve bir daha.taa ki en son kademeyi bırakana kadar.en son kademeyi bırakınca,tüm kontaktörler bırakıyordu.Günler süren AR-GE çalışmaları sonunda
kompanzasyonu manuel olarak çalıştırmaya yarayan anahtar üzerinden,kontaktör mühürlemelerine enerji gittiğini farkettik
yani sorun röleden değil,kumanda devremizden kaynaklanıyormuş.Sakın öyle bir şey olmasın!
not: bu hata ile ,sistem 5 yıl çalışmış ve tek kuruş ceza gelmemiş.Gözünü sevdiğimin yüksek güçteki omik yükleri
yüksek güçteki omik yükler gitti,rüya bitti.