indüktif-cap endeksler hak.

Katılım
16 Kas 2009
Mesajlar
98
Puanları
1
Yaş
70
arkadaslar 3 adet 7.5 kw.lık hıdrafor motoru var ayrı ayrı devreye gırıyorlar ve devreye gıren motorunda uzerınde sabıt kondansator var.son faturada aktif:307 reaktif:122 cap:92 bu endekslere gore cezaya gırıyor kondansator ılave etsem capasıtıf artacak ne onerırsınız tesekkurler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu yazdıkların faturadaki son endekslermi yoksa tüketimler mi?
eğer son endeksler ise ilk endeksler nedir.onlarıda bizimle paylaşırsan yardımcı olmaya çalışalım.

yada şöyle yapalım 3 adet motorunuz varmış mademki her biri 7,5kW
bu motorların kendi üzerlerinde kondansatörleri var diyorsunuz motor devir sayısına göre
motorlarınıza

1-1500 d/d için 3kVAR
2-1000 d/d için 3,25kVAR
3-750 d/d için 3,5kVAR

tavsiye edilen kondansatör güçleridir.

motor üzerindeki kondansatörlerinizinde her fazının çalışırlılığını kontrol etmenizde fayda var.
 
Sn. fabia'nın dediklerine ilaveten,
1. Mevcut kondansatörlerin sağlamlığından da emin olun.
2. Kondanstör değerleri nedir?
 
bu sayacın dönmesine neden olan güç sadece bu üç güç mü?
başka sistemden güç çeken cihaz/alıcı yok mu?
 
AG abone devrede baska guc ceken cıhaz yok verdıgım rakamlar ilk endksle son aldıgım endekslerın arsındakı degerler motorların devrı 2886 7,5 kw cosfi0.88 her motorda ayrı ayrı 2.5 kvar kondansator baglı
 
motorların devrede kalma surelerı cok kısa 1-2 dk arası
 
biraz tuhaf bi durum.Normal de verdiğin değerlere göre 3kVAR'lık kondansatör bağlaman lazım.2,5kVAR az gelir.
ama hem end.tüketimden hemde kapasitif tüketimden cezada görünüyorsun.
her iki reaktiftende cezada olmanın anlamı
1-kondansatörlerinin değeri küçük o yüzden end.yükseliyor.3kVAR'a yükseltmelisin
2-yapışık kontaktörün var kontrol etmelisin veya motor devreden çıkınca kondansatör bir süre daha devrede kalmaya devam ediyor.
ya unutuyorlar veyahutta kontaklar yapışık

Q=P.(TANQ1-TANQ2)
Q=7,5(0,54-0,14)
Q=3kVAR (kondansatör gücü)
 
kontaktorlerı tekrar kontrol edıp bılgı verecegım arkadaslar tesekkurler
 
cos0.88 karsılıgı tanq1:0.54 tamamda tanq2:0.14 degerı cos0.97 nın tanq2 degerı 0.25 olması gerekmıyormu 0.14 degerını nerden buldun
 
Hedef Cosq yi,0,99 kabul ettiği için,tg q değerini 0,14 olarak vermiş fabia arkadaşımız.Siz,
0,97 değerini neye göre tesbit ettiniz ?
 