indüktif-cap endeksler hak.

cosq 0.99 olarak degıl 0.97 olarak degerının karsılıgı olarak k degerını belırlemek ıcın yazdım k degerını benmı yanlıs almısım tesekkurler

cetvelden k degerını dogru okuyup okuyamadıgımı tespıt ıcın tahmınen sectım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bahsi geçen formülde k değerleri kullanılmamıştır.
motor cosinüsünü 0,88 olarak vermiştiniz.bu değeri 0,99'a yükseltmek gerekiyor
formüldeki 0,14 değeri cosinüsü 0,99 olan açının tanjant'ının değeridir.
k sabitli formülü pek kullanmıyorum.bana böyle daha basit geliyor.
 
arkadaslar kontaktorlerı kontrol ettım normal kondansayorlerınde devreye gırıs cıkısları normal sadece motorun bıtanesındekı kondansatorde guc kaybı var oda ınduktıfı arttırır ama kapasıtıf nıye yazıyor fıkrı olan varmı tesekkurler

arkadaslar baska bır tesıs var yukler dengesız aktıf ve reaktıf sayac var kapasıtıf yok a.t.o.75/5 panoda gepa 5 kademe role var role ayrıbır a.t. dab beslenıyor a.t.o.nı 40/5 rolenın beslendıgı fazda yuk yok sadece devresınde 1kvar kondansator baglı devreden kondansatorun cektıgı akım gecıyor halıyle role dogru calısmıyor yuklerı dengelesem role normal calısırmı yoksa roleyıde degıstıretımmı.reaktıf%39 aktıf tuk:2352 reaktıf tuk:904 kap.sayac olmamasına ragmen kap tuk:2116 faturada gelen yuketımler sayacıdamı degıstıreyım tesekkurler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaslar kontaktorlerı kontrol ettım kontaklar normal devreye gırıs cıkıslarıda normal sadece motorun bırındekı kondansatorde guc kaybı var oda reaktıfı arttırır kapasıtıf nıye yuksek cıkıyor ayrıca baska bır tesıs var tıcarethane yukler dengesız aktıf ve reaktıf sayac mevcut kapasıtıf sayac yok a.t.o.nı 75/5 role ayrıbır a.t. dan beslenıyor a.t.nı 40/5 role gepa marka 5 kademe rolenın baglı oldugu fazdan devredekı sabıt 1 kvar kondansatorun cektıgı akım gecıyor.fazlarda yuk dengelemesı yapsam yeterlımı yoksa sayacları ve roleyıdemı degıstırmem daha uygun olur.faturada gelen tuketımler aktıf:2352 reaktıf :904 cap tuk:2116 fatura cezalı faturadakı cap tuk neye dayanarak 2116 yazılmıs tesekkurler
 
bu tesisinizde kapasitif sayaç takma zorunluluğu olduğu halde kapasitif sayacınızın olmadığından dolayı aktif tüketimin %90'ı kadar kapasitif cezası yemektesiniz.

yapmanız gereken:elektronik kombi sayaç takmanız.
yükümüz dengesiz diyorsunuz bu yüzden kompanzasyon panosunu tadil etmeniz gerekiyor.
3 faz 3 akım trafolu ve tek fazlı kondansatör devreye alabilen röle kullanmanız.
önerebileceğim röleler;tense,varkombi 12,entes RG3-12C/CS,
 
kondansatorlerı hepsını kontrol ettım sadece 2.5 kvar lık gurupta 1 kvar lık guc kaybı var onuda ılave yaptım ama benım sorunumu cozmedı devrede sabıt kondansatorde yok.zaten tesıs AG den abone nıte kapasıtıf yazıyor kondansatorler motor devreye gırdıkten sonra devreye gırıyor ve motorla beraber devreden cıkıyor yanlız motorların devrede kalıs zamanı 1-2 dakıka arası önerılerınızı beklıyorum saygılar
 
sn belkiya guler,besleme kablosunun (kesit ve metraja bağlı olarak)kapasitif etkisi olduğu gerçeğinden hareketle,motorlar çalışmazken(besleme kablosu enerjili olacak)kapasitif sayaç takibinde fayda var.selametle
 
Arkadaşlar, her ne kadar, listelerde 3 kVAR değerler verılıyorsada,
bu degerler motorun tam yükde olmasına göredir. Eger motorlar, daha düşük degerde güç harcıyorsa, kondansatörlerın daha da büyük olması gerekebilir. Motor akımlarının bır ölçülmesini tavsıye ederım. Birde, kondansatörü devreden cıkarıp, sayac değerlerini alıp, bır müddet sonra tekrar alarak, cıkan sonuca göre kondansatör seçimi yapılmasında fayda vardır düşünüyorum..
 
arkadaslar daha ocede yazdım ama net cevap alamadım 7.5 kw 3 adet hıdrofor pompası var devreye gırıp cıkma surelerı 1-2 dk arasında bırbırlerınden bagımsız calısıyorlar her motor ayrıayrı sabıt kompanzelı sayac hem reaktıf hemde cap yazıyor.aktıf tuk:307 reakyıf tuk:122 cap tuk:92 kondansatorler motor devreye gırdıkten 2-3 sn sonra devreye gırıyor ve motorla beraber devreden cıkıyor kondansatorlrde bır gurupta kapasıte kaybı var reaktıfı ondan yazıyor kapasıtıfı nıye yazıyor kontaktorlerı kontrolettım yapısık ve arızalı kontak yok baglantılar normal sızce problem nerde tesekkurler sayacla motorların arasındakı kablo metrajı 3 mt kesıtlerde normal
 