arkadaşlar indiktüf yükseliyor ne yapayım birde kontaktör cekiyor pens amper göstermiyor neden selam acil zordayım
Sigortalarını kontrol et atmış olabilir,kontaktörün giriş ve çıkış gerilimlerini ölç,kondansatörleri araklamış olabilirler yerindemi kontrol et
Sayacın aşırı endüktif reaktif yazmasının muhtemel sebepleri:
1-Toplam kondansatör gücü yetersizliği.
2-Mevcut kondansatörlerin zamanla kapasitelerini kaybetmesi.
3-Kontaktör bobininin yanması,mekanik arıza,aşırı toz neticesi grup ve/veya grupların devre dışı kalması.
4-Sigorta atması neticesi grup ve/veya grupların devre dışı kalması.
5-
akım trafosu ile reaktif güç kontrol rölesi arasındaki iletkenin bağlantı uçlarının çıkması.
6-Akım trafosunun arızalanması.
7-Reaktif güç kontrol rölesinin arızalanması.
8-O.G.’den ölçüm yapılıyorsa sabit kondansatör sisteminin arızası.(kapasite kaybı,sigorta atması)
9-Devreye hızlı girip çıkan yüklerin olması mevcut kompanzasyon sisteminin sağır kalması.
10-Bağlantılarda gevşeklik.Kontaktörlü kompanzasyon sistemlerinde tüm bağlantılar 6 ay’da bir kontrol edilip sıkılmalıdır. Titreşimden dolayı bağlantılarda gevşeme oluşabilir.
11-Yükün dönemsel olarak aşırı azalması neticesi kompanzasyon sisteminin sağır kalması. Örneğin okullar,mevsimlik çalışan işletmeler.
12-Tesise ilave yüklerin gelmesi,mevcut kompanzasyonun yetersiz kalması.
13-Devreye belirli aralıklarla girip çıkan büyük güçte motorlar.Bu tür motorlara münferit kompanzasyon yapılması gerekir.
14-Harmonikler. Kondansatörler mevcut harmoniklerin genliklerini arttırırlar ve kondansatörlerin kısa zamanda hasar görmesine neden olurlar.
15- Dengesiz yüklenme olan tesiste tek akım trafosu ile çalışan reaktif röle kullanımı.
16- Dengesiz yüklenme olan tesiste monofaze kondansatör devreye alan röle kullanılmaması.