arkadaşlar inter rkr 3po7c rölede cap. alarm veriyor devreye hiç kondansatör almıyor sayaç köhler x5 sayaç akım trafoları 100/5 yük varken 1. faz 20A 2.faz 14A 3.faz 12A 1.faz cos fi 0.48 c 2.faz cos fi 0.77 i 3.faz cos fi 0.99 c acaba röle ayarlarıyla ilgili bi problem olabilirmi yada bağlantı hatası olabilirmi rölenin 5 kademesi kullanılıyor işletmedeki yükler hepsi monafaze konfeksiyon motoru fluoresant armatür bir tane trifaze kompresör var toplam 17 kvar kondansatör var 1-1-2.5-5-7.5 yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler