Inverter için motor koruma şalteri şeçimi

farklı avrupa ülkelerine ait makinelerin panolarında gördüğüm genel uygulama VFD beslemelerinde MKŞ kullanıldığıdır. MKŞ de motor etiketine göre seçiliyor. böylece kısa devre, aşırı akım, faz eksikliğinde devre acılıp arıza bilgisi alınabiliyor. hepsinin ötesinde de bu uygulamanın bi standarta dayandığını tahmin ediyorum.
 
Sürücü zaten akım koruma değeri doğru girilirse motoru koruyacaktır. Sigortayı sürücü önüne koyabilirsiniz. Yani motor gücüne göre sigorta veya mkş seçimi değil inverter etiket değerine göre sigorta kullanabilirsiniz. İnverter motordaki olası sıkıntılardan dolayı alarma geçirir. Sigorta da inverter de meydana gelecek sıkıntılı durumlardan sistemi korur.
 
Sürücü girişine sürücünün akımına göre bıçaklı sigorta koy
Sürücünün çıkışına motor koruma motorun amperine göre koyabilirsin.
 