ısı kazancı
İklimlendirilecek ortamın çevre faktorlerden aldıgı ısı molekülleri toplamıdır.
* günes radyasyonuyla gelen ısı kazancı
* çatıdan gelen ısı kazancı
* duvar konveksiyonundan gelen ısı kazancı
* insanlardan dolayı olan ısı kazancı
* taze havadan gelen ısı kazancı
* cihazlardan gelen ısı kazancı
* pencereden gelen ısı kazancı
* aydınlatmadan gelen ısı kazancı
1. GÜNES ISINLARINDAN GELEN RADYASYON ISISI KAZANCI
Qradyasyon = F x Qg
F = ( pencere alanı )
Qg = (radyasyonla olan ısı kazancı / m²)
pencerelerde gölgeleme faktörü,
Qrg = k x Qr
pencereler sürekli gölgede kalıyorsa
k = 0,10 alınabilir.
2.ÇATIDAN GELEN ISI KAZANCI
Qçatı = K x F x ∆teş
İzolesiz düz çatı veya eğimli çatılarda;
K = 2,20 ( W/m²k )
İzoleli ( 2,5 cm ) düz veya eğimli çatılarda;
K = 1,0 ( w/ m²k )
İzoleli ( 5 cm ) düz veya eğimli çatılarda;
K = 0,6 ( w/ m²k )
3.DUVARDAN GELEN ISI KAZANCI
Qduvar = K x F x ∆teş ( watt )
4.İNSANLARDAN GELEN ISI KAZANCI
Qinsan = insan sayısı x kişi başına insanlardan ısı kazancı
5.TAZE HAVADAN GELEN ISI KAZANCI
Qd = 4 x n x v ( watt )
Qg= 3 x n x v ( watt )
Qt = 7 x n x v ( watt )
n = insan sayısı
v = insan başına gerekli hava miktarı ( m³/h )
6.CİHAZLARDAN GELEN ISI KAZANCI
Cihazın yaydığı ısı x cihaz adeti
örnekle..
bilgisayarın yaydığı ısı miktarı 116 watt/h.
fotokopi makinası 290 watt/h
7.PENCERE KONVEKSİYONU İLE GELEN ISI KAZANCI
Qpencere = K x F x ∆t
∆t = 8 – 10 °C alınabilir.
F = pencere alanı
8. AYDINLATMADAN GELEN ISI KAZANCI
Konutlar, otel odaları
20 watt/m²
Ofisler,konferans salonları
30-50 watt/m²
Mağazalar, showroomlar
100-150 watt/m²
bilinen baska ısı kazancları varsa paylasalım arkadaslar
saygılar....
İklimlendirilecek ortamın çevre faktorlerden aldıgı ısı molekülleri toplamıdır.
* günes radyasyonuyla gelen ısı kazancı
* çatıdan gelen ısı kazancı
* duvar konveksiyonundan gelen ısı kazancı
* insanlardan dolayı olan ısı kazancı
* taze havadan gelen ısı kazancı
* cihazlardan gelen ısı kazancı
* pencereden gelen ısı kazancı
* aydınlatmadan gelen ısı kazancı
1. GÜNES ISINLARINDAN GELEN RADYASYON ISISI KAZANCI
Qradyasyon = F x Qg
F = ( pencere alanı )
Qg = (radyasyonla olan ısı kazancı / m²)
pencerelerde gölgeleme faktörü,
Qrg = k x Qr
pencereler sürekli gölgede kalıyorsa
k = 0,10 alınabilir.
2.ÇATIDAN GELEN ISI KAZANCI
Qçatı = K x F x ∆teş
İzolesiz düz çatı veya eğimli çatılarda;
K = 2,20 ( W/m²k )
İzoleli ( 2,5 cm ) düz veya eğimli çatılarda;
K = 1,0 ( w/ m²k )
İzoleli ( 5 cm ) düz veya eğimli çatılarda;
K = 0,6 ( w/ m²k )
3.DUVARDAN GELEN ISI KAZANCI
Qduvar = K x F x ∆teş ( watt )
4.İNSANLARDAN GELEN ISI KAZANCI
Qinsan = insan sayısı x kişi başına insanlardan ısı kazancı
5.TAZE HAVADAN GELEN ISI KAZANCI
Qd = 4 x n x v ( watt )
Qg= 3 x n x v ( watt )
Qt = 7 x n x v ( watt )
n = insan sayısı
v = insan başına gerekli hava miktarı ( m³/h )
6.CİHAZLARDAN GELEN ISI KAZANCI
Cihazın yaydığı ısı x cihaz adeti
örnekle..
bilgisayarın yaydığı ısı miktarı 116 watt/h.
fotokopi makinası 290 watt/h
7.PENCERE KONVEKSİYONU İLE GELEN ISI KAZANCI
Qpencere = K x F x ∆t
∆t = 8 – 10 °C alınabilir.
F = pencere alanı
8. AYDINLATMADAN GELEN ISI KAZANCI
Konutlar, otel odaları
20 watt/m²
Ofisler,konferans salonları
30-50 watt/m²
Mağazalar, showroomlar
100-150 watt/m²
bilinen baska ısı kazancları varsa paylasalım arkadaslar
saygılar....