Şebeke şalteri tribe düşünce jeneratör çalışmakta ancak şebeke kendiliğinden gittiğinde jeneratör çalışmıyor. Bu neden olur? İlgilenen herkese şimdiden teşekkürler.
Arızanın olduğu yeri kendi gözümle görünce bunları paylaşırım. Elektrikçi arkadaşların anlattığı bu duruma bir anlam getiremedim. Önceden böyle bir durumla karşılaşan var ise önden ilerleyebilirim diye düşündüm.Sistem ile alakalı daha çok belirtmelisiniz
Resim proje gibi
Sistemde transfer modülü varsa modülde şebeke gittiğini anlayan fkr üzerinden jen. Kontak bilgisi gitmesi gerekiyor olabilir eğerki referans fazları sigortası atmış ise yada fkr arılanmış ise jen kontak almadığı için çalışmıyordur.Arızanın olduğu yeri kendi gözümle görünce bunları paylaşırım. Elektrikçi arkadaşların anlattığı bu duruma bir anlam getiremedim. Önceden böyle bir durumla karşılaşan var ise önden ilerleyebilirim diye düşündüm.
Gittim baktım bağlantılar vs. doğru. Mesele şu imiş, şebeke dalgalanmasında (çok kısa süre içinde) elektrik gidip geliyor, şebeke kontaktörü bırakıyor ama dalgalanma sonrası geri çekmiyor. Şalteri kendim indirip kaldırdığımda jeneratör devreye giriyor ve kontaktörler çekiyor.Diyer varyasyon
Şalter grip kontağı ile transfer modülü ile birer Röle çektirip ikisinin kontalarını pareleleyip jene start vermişlerdir modül arızaya geçti ise Röle konakları parelel olduğundan trip kısmı devrededir
Bir diyer varyasyon ise
Modülü pasif hale getirmişlerdi