Isı kontrolü

Katılım
30 Ağu 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
34
Mrb. Isı kontrolü uygulamasında kullanmak için tasarladığım bir uygulamada set verdiğim değeri görünce çıkış alıyor ve röle çekiyor bu noktada sıkıntı yok fakat ısı düşüp röle bıraktığında röle üzerinde sürekli ark var, ne yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim.
 
Snubber diye forum içinde aratın.
 
Röle kontaklarında oluşan ters emk dan kaynaklanıyor . ters bir diyot bağlarsan problem çözülecektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…