Arkadaşlar 3kw motor ısınıyor Elektrik devresinde bir sıkıntı yok herhangi bir sıkışma yok üç faz daki amperler 7 amper
civarında
3000 vat / 380 =7.8 amp mak cekecegi amp tam sinira yakin surekli yukte calisiyorsa isinir
Bu hesap yöntemi yanlış3000 vat / 380 =7.8 amp mak cekecegi amp tam sinira yakin surekli yukte calisiyorsa isinir
Megep te hocalarimiz boyle hesap yapmayi ogrettiler elk kw gucune goreBu hesap yöntemi yanlış
P=1.732x380xIxcosfi ile hesaplanir