izolasyon direnc ölçümleri

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlarlar,bugun trafo izolasyon direnc olcumunde bi sey aklima takıldı. İlk once megger olcu cihazının + ucunu sargiya, - ucunu da topraga bagladim ve ölçü yaptım. Daha sonra + ucunu toprağa, - ucunu ise sargiya bagladim. Ve her iki ölçümde çıkan sonuç neredeyse ayni oldu. Bu normal mi sizce? Hic fark yoksa eger megger test cihazında + ve - uçlarınin ve kablo reng seçimlerinin ( kirmizi ve siyah) belirtilmesinin anlami ne ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sorumun son kisminda yazdiklarimla ilgili bilginiz varsa da paylaşın lutfen
 
Meger için ,ölçü uçlarında + - harfleri bulunmasının bir anla-
mı yoktur.Onlarca kullandığım en iyi kalite ölçü aletinin hiç-
birnde böyle bir işaret görmediğim gibi ,böyle bir ihtiyaçta
hissetmedim.Böyle bir durumuda ilk defa duydum.
 
Meger dediğin DMM ölçü aleti olmasın, marka model nedir resim koy.
 
Cihazimiz bu.

2ng082.jpg
 
Oldukça kaliteli bir cihaz.Kullanım kılavuzunda bir açıklama yokmu ? Trafo sargı direnci ölçümünde,G ucuda kullanılıyor( yağlı tiplerde ),o ölçüm için yararlanılan bir kullanım olabilir.Klasik izolasyon õlçümleri için bir anlamı yoktur.
 