elinde 630va güçünde bi transformatör var 380v/ 230v değerleri var acaba bunun giriş ve çıkış akım hesapları nasıl oluyor forumu karıştırdım baya ama net bişey bulamadım direk güç/gerilim olarak mı yoksa işin içine 1.73 giriyor mu
bi de ayrıca çıkış akımını nasıl test edebilirim çıkışına ne bağlıyabilirim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Giriş trifaze çıkış tek monofaze Transformatör için tam yükte;
Primer yani Giriş akımı;
S=1,732xUxI
I=S/(1,732x380)
I=630/658,16
I=0,957A
Sekonder yani tek çıkış akımı;
S=UxI
I=630/220
I=2,86A
Not: Sekonder 220v çıkış sayısı sargı ile ayrılmış - fazla ise sekonder hesap değişir.