Arkadaşlar 400 kva işbir marka jeneretörümüz var ve otomatik devreye giriyor. şebeke gittiğinde jenaratör devreye giriyor ve ana panodaki 1000 amperlik tmş bu sırada normal şekilde duruyor. Fakat şebeke geri geldiğinde bu tmş atıyor ve tekrar kurmazsak jenaratör devreden çıkmıyor. Bu normalmidir yoksa problem varmıdır? Şimdiden teşekkürler
Eğer sisteminde kaçak akım rölesi varsa ve nötr hattın bir kaç kola bölünüyorsa kaçak akım rölesi TMŞ yi açtırır. İlk şemada 3 kutuplu şalter kullanıldığı için nötr iki kola bölünüyor ; kaçak akım rölesi bunu kaçak akım olarak algılayıp açma yaptırıyor Türkçesi.
@İşçi Mühendis çok güzel tespitte bulunmuş. Ancak böyle bir durumdan emin olabilmek için;
1- jeneratöre işletme topraklaması yapıldı mı? (Hiç sanmıyorum-Genelde yapılmaz)
2- Yapılan işletme topraklaması şebeke ile birleştirildi mi ?