Arkadaşlar 400 kva işbir marka jeneretörümüz var ve otomatik devreye giriyor. Şebeke gittiğinde jenaratör devreye giriyor ve ana panodaki 1000 amperlik tmş bu sırada normal şekilde duruyor. Fakat şebeke geri geldiğinde bu tmş atıyor ve tekrar kurmazsak jenaratör devreden çıkmıyor. Bu normalmidir yoksa problem varmıdır? Şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Peki şalteriniz üç kutuplu mu dört kutuplu mu ? Şu şekli inceleyin , belki faydası olur .


yeni-resim-jpg.12528
 
Şekilden pek birşey anlamadım ama sanırım 3 kutuplu şalter 2003 yılında takılmış
 
Eğer sisteminde kaçak akım rölesi varsa ve nötr hattın bir kaç kola bölünüyorsa kaçak akım rölesi TMŞ yi açtırır. İlk şemada 3 kutuplu şalter kullanıldığı için nötr iki kola bölünüyor ; kaçak akım rölesi bunu kaçak akım olarak algılayıp açma yaptırıyor Türkçesi.
 
2.şekilde tmş'yi 4 kutuplu göstermiş nötr farklı kollara ayrılıyorsa 4 kutuplu tmş taksak yine aynı sorun devam edermi?
 
2.şekilde tmş'yi 4 kutuplu göstermiş nötr farklı kollara ayrılıyorsa 4 kutuplu tmş taksak yine aynı sorun devam edermi?
4 kutuplu şalter nötrü de açıyor dikkat edersen ; nötr çalışan sistem hariç başka bir yerden devre tamamlama ihtimali kalmıyor.
 
Anladım abi teşekkür ederim sağolasın
 
@İşçi Mühendis çok güzel tespitte bulunmuş. Ancak böyle bir durumdan emin olabilmek için;
1- jeneratöre işletme topraklaması yapıldı mı? (Hiç sanmıyorum-Genelde yapılmaz)
2- Yapılan işletme topraklaması şebeke ile birleştirildi mi ?
 
Topraklama var ama şebeke ile birleşik mi bilmiyorum
 