jenaratör dengesiz voltaj üretiyor

Makina yüklendiğinde frekans sabit kalıyorsa ve sadece voltaj dalgalanıyorsa sorun regülatör kartındadır.Eğer frekansta yüklendikçe düşüyorsa governör ayarının yapılması gerekir.Bileziklerde ovalite varsa alternatör sökülüp tornalanmalıdır kömürler yuvada sıkışmışsa temizlenmeli ve alıştırılmalıdır.

Doğru ve güzel bir yaklaşım olmakla beraber dediğim gibi jeneratör gerilim ve frekansı bir sistemde sürekli rejim için stabil olması sağlanmalıdır. Bu problem jeneratör dizayn hatası ve/veya jeneratör arızasından kaynaklanır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar benim 63kw volvo genaratörüm var arada bi acil stop arızası veriyo neden acaba
 
Dizel motorun yuku ustune almadığı anlaşılıyor öncelikle dizel motorun yakıt devrelerini kotrol ettirin.Yakıt fillitresi tıkalı olabilir.
 
arkadaşım anlattığın jenaratör eski model düz regle pompalı alternatör olarak yardımcı ikaz dine moluda olabilir rotardan ikazlı olabilir bunların ikaz voltajları ortalama 100 valt yüksek amperlidir bu nlarda yakıttan hava filitresinden dolayı tekleme yaparlar buyüzden salınımı durduramazsın kontrol et birde elektrik yükselticisinden bahsetmişsin bu ve kompazasyonda bağlı olabilir frekansları tam olarak yazmış olsan daha iyi yardımcı olurum
 
yüklerin jeneratörün gücünden fazla ise yine bu tip sıkıntı olabilir.kömürleri ve kollektörü temizlemende fayda var.
 
Arkadaşım voltaj regülatörünün imalatçısı kimse direk ordan yardım al. Çünkü her firma regülatörü kendine özgü imal eder.
 
Voltaj regülatörünü kontrol et muhtemelen voltaj regülatörü arızalanmış.İkinci bir ihtimal döner diyotlarda arıza var diyecem ama döner diyotlarda arıza olsa remenans gerılımını vermez.( remenans gerilimi 110 V Civarındadır.)
 
VOLTAŞ REGÜLATÖRÜNE BAK SORUN ORDA AYNISI BAŞIMA GELDİ
 
Makina yüklendiğinde frekans sabit kalıyorsa ve sadece voltaj dalgalanıyorsa sorun regülatör kartındadır.Eğer frekansta yüklendikçe düşüyorsa governör ayarının yapılması gerekir.Bileziklerde ovalite varsa alternatör sökülüp tornalanmalıdır kömürler yuvada sıkışmışsa temizlenmeli ve alıştırılmalıdır.

bu teshıs tamamen sorunun neyden kaynaklandıgını anlatmaktadır....
 