Hocam jeneratör kontrol panelleri genelde iki noktadan alarm verirler. Birincisi motor üzerinde bulunan hararet müşirinden gelen gösterge ucu dediğimiz uçtan, diğeri de müşirin alarm ucu dediğimiz switch ucundan. Müşirin gösterge okunan ohm değeri kartta derece olarak görülür ve bu değer parametre olarak ayarlanan set değerinin üzerine çıktığında kart hararet alarmı verir. Burada set değerine dikkat etmek gerek, parametreden bu set değerini artırabilirsiniz (önerilen 98 derecedir çünkü müşirin yanılma payı var) Müşirin alarm ucundan da müşir gövdesindeki akü (-) alarm durumunda (ki bu switch in alarm için belli bir eşik değeri vardır)müşir üzerindeki switck kapanarak kontrol panelinin dijital inputlarından birine gider ve kart bu giriş aktif olduğunda alarm verir. Burada da alarm olması durumunda bu kabloda (-) var mı diye kontrol edip problemin asıl kaynağını bulabilirsiniz. Bu müşirler arıza yapabilecek potansiyele sahipler. O yüzden bahsettiğim kontroller yapıldıktan sonra en son çare eğer motorun gerçekten hararet yapmadğından eminseniz (su kaynatmamışsa makine) müşiri değiştirtebilirsiniz.