jenaratör tranfer panosu hakkında yardım

muratirez

Üye
Katılım
5 Ara 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
52
herkese selamlar forumda yeniyim öğrenmek istediğim bir konu vardı yardımcı olursanız sevnirim 65 kw lık bir jenaratörün transfer panosunda kullanılması gereken kontaktörlerin marka ve ürün kodunu bileniniz varsa ve benimle paylaşırsa çok memnun olurum yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Son düzenleme:
65 kw. yaklaşık 130 amper yapar, bunun bir üst degerınde, markaların kataloğlarından secım yapabilirsiniz. Tavsıyem; mekanık kılıtlemelı hazır set tercıh etmenızdır.

http://www2.schneider-electric.com/...tion/automatic-transfer-switch-equipment.page

https://www.google.com.tr/search?q=...R669&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&s

bu ve bu gıbı adresler sana fikir verebilir..
1200A lik transfer panosu yapıldı staj gördüğüm yerde. Orada da schneider firmasına ait bir ats kullanıldı. Şimdi ürün kodunu tam hatırlamıyorum fakat yarın bakıp buradan yazarım. Kolay gelsin.
 
Bu konuda çok fazla tecrübem olmasa da ATS ile yapılan çözüm pahalı olmaktadır diye biliyorum
Uygun bir kumanda devresi(zeybek Hoca'mın dediği gibi mekanik kilitlemeyi unutmayarak) yapılacak çözüm daha hesaplı olacaktır

Kumanda konusunda yardımcı olabilirim gerekirse
 
Hem mekanik hande kontak kitlemeyi yap ben öyle yapıyorum kontak arizalandigi zaman mekanik koruyo
 