Jeneratör Nötr hattından nasıl çarpıyor onu anlamadım ama:
Bi arkadaşımın başımdan geçen bi hadiseyi aktarayım sizlere;jeneratör transfer panosu aşırı yüklenmeden dolayı yanıyor ve yeni pano devreye alınıyor.Şebeke ile çalışırken herşey yolunda gidiyor.gün gelip
Elektrik kesiliyor elk.idaresi yg şebeke hattında çalışma yapıyormuş.jeneratör devreye alınıyor.ertesi gün acı bir haber elektrik hatlarında çalışma yapan biri çarpılıp ölüyor.işin aslı için araştırma yapılıyor.o hattaki tüm jeneratör kullanan mevkiler tespit ediliyor.Ve vahim sonuç ortaya çıkıyor: jeneratör transfer panosu yanlış yapılmış olduğu açığa çıkıyor.
Transfer panosu bağlantısı:şebeke çalışırken normal olarak hattı besliyor.Fakat jeneratör devreye girdiğinde hem hattı hemde şebekeyi besliyor.ve felaket;jen.beslemesi trafoya trafodan 34kv şebekeye geri dönüyor.Şebeke yg hattında çalışma yapan arkadaş vefat ediyor.
Halen aklımda yer tutan bir tecrübedir.