bakın bu çarpılmaya örnek bişey çizdim. eğer transfer şalterleri 4 kutuplu değilse resimdeki problem olabilir.
 
ama Ali Rıza Bey, tedaş yetkilisi (örneğin) zaten enterkonekt hattı müşteri hattından ayırıp öyle çalışmaya başlıyor. bu durumda jeneratör sonsuz şebekeyi besleyemiyor. kesicilerle ayrılan bu hat artık jeneratörün ucu haline geliyor. jeneratör uçları haline gelen trafo-konut arası kablo(örneğin 100 mt kablo) uçları açık bir biçimde tadaş görevlisini bekliyor. Bu durumda çarpılma olabilir.
 
çözüm, her daire için daire panoarnda uygulanacak enversör şalterlerle olabilir bence.
 
kardeş böyle birşey olabilir mi? jeneratör, hattı besleyebilir mi? sonsuz gibi bir yükü jeneratöre bağlarsan ne olur?


Sn. Ali_Rıza benzeri bir olay bölgemizde gerçekleşti.Taşeron firma elemanı hayatını kaybetti mahkemesi halen devam ediyor.Olay aynen şöyle og.ve ag müşterek direğinde personel eski og hattını boşaltıyor.Enerji kesik olduğu için jandarma jeneratör çalıştırıyor transfer panosundaki yanlış bağlantı yüzünden şebekeye tersden enerji veriliyor direk başındaki personel 34KV ta çarpılıp ölüyor.

sizin söylediğiniz doğru jeneratör birkaç saniye içinde yanar fakat og. kısmında çalışan kişinin ölmesi için bence yeterlidir
 
Arkadaşlar ben jeneratörcüyüm bu olay benimde başıma geldi kurmuş olduğum jenarötör direk üzrinde çalışan tedaş işçilerini çarptı enversör sisteminde hiç bir problem yok tu sonra araştırdık yan taraftakı bina jeneratörden faydalanmak için pirizden direk hat çekip kendi pirizine takıyormuş bu sayede dönüşüm yapıyormuş
 
sn arkadaslar
bu turlu bir kazanin yasanmamasi ve herkesin ogrenmesi icin
bir uygulama cizimi tek hat semasi olarak cizip gonderecek bir arkadasimiz var midir ?
varsa lutfen
saygilar
 
mesele şu transfer panolarında maalesef bizim ülkemizde 4 kutuplu change over svichler kullanılmıyor . bun yerine 2 kontaktörle yada 2 motorlu şalterle tramsfer yapılmaya uğraşılıyor. bazı zamanlarda motorlu şalterlere mekanik kilit bile kullanmıyorlar. bunların düşük gerilim bobinleri olmuyor olanların çalışmıyor marjka vermek istemiyorum büyük bir Elektrik firması hindidstanda larsen turbo motorlu şalterlerini ünlü bir marka altında satmaya uğraşıyor bu ve bunun gibi bir sürü saçma sapan hadise . normalde o yanlış bağlantıdan değil şebeke kontaktörü yapışmış oluyor elektriki kilitleme ya olmuyor yada çalışmıyor jeneratör kontaktörü kapatınca hattı geri besliyor. bu gibi kazalar hep oluyor. ..

tabi burada ogcilerin ve agde hat boşaltan arakadaşlarında çok büyük ihmalleri mevzu bahis. şimdi türkiyede o kadar çok adi çin malı malzemelerle yapılıyorki bu iş bunu engelleyemeyeceğimize göre tedbiri kendmiz almalıyız . bunun için tavsiyelerim şunlar
ogci arkadaşlara ve hatçı arkadaşlara kendi sağlıkları için.
1- bir defa elleriinde her zaman 4lü kısa devre maşalarından bulundursunlar seksiyonerleri toprakladıktan sonra hatın 2 tarafından topraklasınlar YANİ BİRBİRLERİNE KISA DEVRE ETSİNLER öyle çalışsınlar . gerekirse trafonun buşinglerinden yapsınlar erinmesinler ki kendileri için hayati önem arzediyor.
2-AG hattını boşaltacak arkadaşlar hattın bir ucunu mutlaka kısa devere edip topraklayıp öyle boşaltsınlar ve en son kısa devreli olan yeri aşağı atrsınlar ... mümkün mertebe hattı 3 5 yerden kese kese aşağı atmasınlar öyle yapmak gerkişyorsa önce kısa devre etsinmler sonra boş kısmı kesip atrsınlar
3- enerji altında çalışmasınlar ne olursa olsun çalışmasınlar .. hiç bir şey enerji altında çalışmayı haklı gösteremez . sadece benim mesai arkadaşlarımdan 4 ü değişik zamanlarda vefat etti 3 de sakat halen hep ucuz türk kahramanlıklarından.

kabul ediyorum rekabetten dolayı iyi marka elektrik malzemeleri kullanılmıyor ama biizm teedbir almamız lazım ..

ayrıca kiki arkadaşıma hiç katılmıyorum sizde hatı besleniz patlasın bir yer ya şebeke patlasın ya jeneratör isterse sistem kökten yansın önemli ciddi hasar değil insan hayatının yanında bir hiç hiçten bile küçük bir şey .
 
jeneratörün geri besleme durumu olmuş olsa büyük bir enerji çarpması olur. sizin yaşadığınız durum enerji hatlarının uzunluğundan dolayı hatta oluşan statik elektriktir.
 
mesele şu transfer panolarında maalesef bizim ülkemizde 4 kutuplu change over svichler kullanılmıyor
bunun yerine 2 kontaktörle yada 2 motorlu şalterle transfer yapılmaya uğraşılıyor. bazı zamanlarda motorlu şalterlere mekanik kilit bile kullanmıyorlar. bunların düşük gerilim bobinleri olmuyor  olanların çalışmıyor   marjka vermek istemiyorum büyük bir Elektrik firması hindidstanda larsen turbo motorlu şalterlerini ünlü bir marka altında satmaya uğraşıyor bu ve bunun gibi  bir sürü saçma sapan hadise . normalde o yanlış bağlantıdan değil şebeke kontaktörü yapışmış oluyor elektriki kilitleme ya olmuyor yada çalışmıyor jeneratör kontaktörü kapatınca hattı geri besliyor.  bu gibi kazalar hep oluyor. .
.tabi burada ogcilerin ve agde hat boşaltan arakadaşlarında çok büyük ihmalleri mevzu bahis. şimdi türkiyede o kadar çok adi çin malı malzemelerle yapılıyorki bu iş&nbsp; bunu engelleyemeyeceğimize göre tedbiri kendmiz almalıyız . bunun için tavsiyelerim şunlar<BR>ogci arkadaşlara ve hatçı arkadaşlara kendi sağlıkları için.
1- bir defa elleriinde her zaman 4lü kısa devre maşalarından bulundursunlar&nbsp; seksiyonerleri toprakladıktan sonra&nbsp; hatın 2 tarafından&nbsp; topraklasınlar YANİ BİRBİRLERİNE KISA DEVRE ETSİNLER&nbsp; öyle çalışsınlar .gerekirse trafonun buşinglerinden yapsınlar&nbsp; erinmesinler ki kendileri için hayati önem arzediyor. hattını boşaltacak arkadaşlar&nbsp; hattın bir ucunu mutlaka kısa devere edip topraklayıp öyle boşaltsınlar ve en son kısa devreli olan yeri aşağı atrsınlar ...&nbsp;&nbsp; mümkün mertebe hattı 3 5 yerden kese kese aşağı atmasınlar&nbsp; öyle yapmak gerkişyorsa önce kısa devre etsinmler sonra boş kısmı kesip atrsınlar
3- enerji altında çalışmasınlar ne olursa olsun çalışmasınlar .. hiç bir şey enerji altında çalışmayı haklı gösteremez .&nbsp; sadece benim mesai arkadaşlarımdan 4 ü değişik zamanlarda vefat etti 3 de sakat halen&nbsp; hep ucuz türk kahramanlıklarından
kabul ediyorum rekabetten dolayı iyi marka elektrik malzemeleri kullanılmıyor ama biizm teedbir almamız lazım ..
ayrıca kiki arkadaşıma hiç katılmıyorum&nbsp; sizde hatı besleniz&nbsp; patlasın bir yer ya şebeke patlasın&nbsp; ya jeneratör&nbsp; isterse sistem kökten yansın önemli ciddi hasar değil&nbsp; insan hayatının yanında bir hiç&nbsp; hiçten bile küçük bir şey .
 
Sn Servetd mevzuyu çok güzel açıklamış. Benzer problemlere bende şahit oldum. Hatta enerji olup olmadığı müdahaleden önce mutlaka kontrol edilmelidir Sn servetd'nin dörtlü kısadevre maşası diye tabir ettiği bizim ahtapot olarak tabir ettiğimiz parça ile (veya hat tüfeği ile topraklayarak) kısadevre olayı mutlaka yapılmalı. Gerekli tedbirler, güvenlik önlemleri alınırsa bu türden kazalar yaşanmaz.
 