Kadaşlar herkeze kolay gelsin. Bilginize muhtaçım lütfen yardımcı olurmusunuz.
Şebeke girişinden sonra ana trafodan gelen besleme kablosundan sonra iş yerinde pano sıra dizilimi nasıl olur.
şu şekilde biraz daha açayım. şebeke kablosu geldi ilk önce ana kesiciye girdi oradan jenaratöre gitti jenaratörden çıktı tekrar bi kesiciye girdi oradan regülatöre regülatörden bir kesici daha ve sonra iş yeri adp panolarına mı gider ?
Bunun bi sıralamasını yapabilirmisiniz açıklayarak. Acil lazımda
birde buna benzer bir projesi olan varsa arkadaşlar paylaşabilirmisiniz.
Yardımlarınız için hepinize teşekkür eder. Hepinizin başarılarının devamını dilerim. Saygılar.
aslında büyütülecek mesele yok. ana şaltere kadar gelmişsin. ana şalter çıkışını transfer panosundaki şebeke kontaktörüne gir jeneratör çıkışından jeneratör kontaktörüne gel şebeke ve jeneratör kontaktör çıkışlarını köprüle tek bir kabloyla dağıtım baralarına bağla.slm.