Bahsettiginiz sayac, Tedas tarafindan muhurlu resmi sayac ise, en kisa zamanda yazi ile ilgili isletmeye basvurun. Sayacainiz Akim veya Gerilim bilgisini Ana salterden sonra almaktadir. Akim trafolariniz ana salterden sonra bagli ya da sayac gerilim bilgisini ana baradan aliyorsa bu durum yasanir.Sanirim jeneratorunuz de ana salter cikisina bagli ve manuel kontrollu olsa gerek...Sonuc olarak resmi bir yazi ile basvurup sayac baglantilarinizi ana salterden oncesine tasimaniz gerekiyor.
Sayin reaktor, yukaridaki mesajinizi biraz acar misiniz? Kolay gelsin