gunaydin105
Üye
- Katılım
- 6 Kas 2017
- Mesajlar
- 1
- Puanları
- 1
- Yaş
- 72
Merhaba binamızda hyundai 7350e otomatik 7 kwa lık benzinli bir jeneratör kullanıyoruz.Binada 1 bilgisayar+monitör 1 adet yazıcı+1 adet yazıcı tarayıcı 2 adet pos 1 adet modem 5 kameralı güvenlik sistemi alarm 50" tv 120w hoparlör ve 8-10 arası 14w led ampül 5 adet de 54 w led panel kullanıyoruz.Sorun şurda başlıyor jeneratörün çalışmsında veya devreye girmesinde sorun yok .bizde 2 adet 650 lik güç kaynagı var birisi kamera sisteminin biriside bilgisayar+monitör+modem in.biz bu şekilde jeneratörü çalıştırdıgımızda yani bu söylediklerim aktif çalışırken lambalar pır pır yapıyor.jeneratör 52-54 hz arası değişiyor voltaj işe 215 219 arası gidip geliyor.herhangi bir elektronik cihazın çalışmasında sorun yok tıkıt tıkır çalışıyor ama güç kaynagını ortadan kaldırıp direkt güç kaynagına baglı bilgisayar+monitör+modem i direkt hatta bagladıgımızda sorun ortadan kalkıyor.herhangi bir pır pır yapma durumu olmuyor.Şimdi bu konuyla ilgili bilgisi olan üstadlara soruyorum bu şekilde zarar verirmi yoksa sorun yapmazmı ne yapmalıyım voltaj normal hattan 220 ve üstü geliyor onda sorun yok ama jeneratör çalışırken bu sorunu çıkarıyor birde gü kaynagına yazıcıyı ekledimmi voltak düşük sinyali veriyor gü kaynagına baglı monitörü kapatıp geri açıyor.birde jeneratör çalışırken o yazıcıyı çalıştırdıgımda votlak 180 lere kadar düşüyor.Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.