Jeneratör çalışma anında sigorta atması

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Bir sorunum var yardımcı olursanız çok sevinirim,3 katlı tabur binasında
3.kat dağıtım panosunda normal şebeke durumunda herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, jeneratör çalıştığı zaman 2 odayı besleyen Sigorta kısa devre olmuş gibi atıyor. O hatta bir priz ve bir ups buldum.ups ölçtüğümde 10 ohm çıkış veriyor.sabah ups iptal ettim.sigortayi kaldırdım jeneratör calisttirdik.bir sıkıntı olmadı.aksama doğru Elektrik kesintisi oldu.jenerator çalıştığı zaman yine o sigorta attığını farkettim.
Hiç başıma böyle bir arıza gelmedi.sebebi ne olabilir.

..
IMG_20190708_191246.jpeg
 
Yarın değiştireyim.hepsini 16 amp yapacağım.ayrica hattı da ayiracagim bakalım ne olacak.
Tşk ediyorum
Sigorta kaç amper ?20 gibi okudum..varsa elinizde bir degistirip test edebilir misiniz?..
Ayrica o sigorta uzerinde hem sebeke hem ups mi bagli ayırma sansiniz yokmu?baştan yanlis bir işlem yapılmış zaten ilk olarak oraya ayrı bir sigorta takin
 
Bence rastgele C Sigorta ile değiştirmeyin..Motor veya klima tarzı bir cihaza bagli degilse yine B serisi takın..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst