jeneratörden çıkan bobin uçları ayrılarak kendi aralarında ölçüm yapılır.kendi aralarındaki omaj jeneratör omaj değirlarinde olmalı.kısa devre var ise kısa devre olan bobinler yanıktır.izalasyon testi jeneratör sargıları arasında bu şekilde.birde jeneratörün dışa karşı izalasyon testi varki oda megerin bir ucu şaseye bir ucu jeneratör uçlarına tutularak bakılarak.omaj düşük ise izalasyonu düşük demektir.mesela 440 voltluk bir jeneratör ise ( 1000v ta 1 ohmdan) en az 0,5ohm göstermesi gerek.fazlası dışa karşı izalasyonu iyi demektir.düşükse yükseltmek gerekir. bunlar benim bildiklerim.yanlış veya eksik varsa lütfen devam etsin.
mc kayrak voltaj regülatörün neyine dikkat edeyim.uçlarını ayırmak mı gerekiyor?ne gibi sıkıntılar olur?