Değerli abilerim 250kw gücünde beton santrali icin (2)*3*185+95 alüminyum kablo 200 metre uzunluğunda çekilmiş bu tesise 400kva alimar marka jeneratör koyacaz bu jeneratörü ana pano yanına birakmayi düşünüyoruzdüşünüyorumz acaba bu mesafede bi sakinca olurmu
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
0.0124 x L x N / Sden= 0.0124 x 200 x 250 / 370 = 1.68 gerilim düşümü açısından kurtarır. Isınma açısından 250 kW yaklaşık 360 amper akımdır. 370'lik kesitin akım taşıma kapasitesi yaklaşık 900 amperdir. 360<900 olduğundan bu açıdan da sorun yok.
Gerilim düşümü formulünün katsayısı. Tedaş projelerinde istenir. % 3'ten küçükse uygun olur. Değilse ya kesit artırılır yada mesafe kısaltılır. Yani bu jeneratör çıkışınızın 390 volt(faz-faz) olduğunu düşünürsek, yükünüzün % 3 gerilim düşümüyle yaklaşık 378 volt(faz-faz) gerilimle beslenmesi yükünüzün zarar görmemesi içindir. % 1.68 gerilim düşümü de yükte gerilimin yaklaşık 384 volt(faz-faz) olmasına tekabül eder.