jeneratör akım taşıma

sonbeg

Üye
Katılım
20 Haz 2011
Mesajlar
46
Puanları
1
Değerli abilerim 250kw gücünde beton santrali icin (2)*3*185+95 alüminyum kablo 200 metre uzunluğunda çekilmiş bu tesise 400kva alimar marka jeneratör koyacaz bu jeneratörü ana pano yanına birakmayi düşünüyoruzdüşünüyorumz acaba bu mesafede bi sakinca olurmu
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
0.0124 x L x N / Sden= 0.0124 x 200 x 250 / 370 = 1.68 gerilim düşümü açısından kurtarır. Isınma açısından 250 kW yaklaşık 360 amper akımdır. 370'lik kesitin akım taşıma kapasitesi yaklaşık 900 amperdir. 360<900 olduğundan bu açıdan da sorun yok.
 
400 kvA jeneratör;
400 000 = 400 * x * 1,73 den yaklaşık 580 amper lik enerji sağlar.
 
0.124 ile çarpmanız lazım değilmi?
 
0.0124 carpani ne icin kullaniyoruz pek iyi degilim hesaplama işlerinde
 
Gerilim düşümü formulünün katsayısı. Tedaş projelerinde istenir. % 3'ten küçükse uygun olur. Değilse ya kesit artırılır yada mesafe kısaltılır. Yani bu jeneratör çıkışınızın 390 volt(faz-faz) olduğunu düşünürsek, yükünüzün % 3 gerilim düşümüyle yaklaşık 378 volt(faz-faz) gerilimle beslenmesi yükünüzün zarar görmemesi içindir. % 1.68 gerilim düşümü de yükte gerilimin yaklaşık 384 volt(faz-faz) olmasına tekabül eder.
 
edit......
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,685
Mesajlar
929,000
Kullanıcılar
452,386
Son üye
emir679

Yeni konular

Geri
Üst