Değerli abilerim 250kw gücünde beton santrali icin (2)*3*185+95 alüminyum kablo 200 metre uzunluğunda çekilmiş bu tesise 400kva alimar marka jeneratör koyacaz bu jeneratörü ana pano yanına birakmayi düşünüyoruzdüşünüyorumz acaba bu mesafede bi sakinca olurmu
 
0.0124 x L x N / Sden= 0.0124 x 200 x 250 / 370 = 1.68 gerilim düşümü açısından kurtarır. Isınma açısından 250 kW yaklaşık 360 amper akımdır. 370'lik kesitin akım taşıma kapasitesi yaklaşık 900 amperdir. 360<900 olduğundan bu açıdan da sorun yok.
 
400 kvA jeneratör;
400 000 = 400 * x * 1,73 den yaklaşık 580 amper lik enerji sağlar.
 
0.124 ile çarpmanız lazım değilmi?
 
0.0124 carpani ne icin kullaniyoruz pek iyi degilim hesaplama işlerinde
 
Gerilim düşümü formulünün katsayısı. Tedaş projelerinde istenir. % 3'ten küçükse uygun olur. Değilse ya kesit artırılır yada mesafe kısaltılır. Yani bu jeneratör çıkışınızın 390 volt(faz-faz) olduğunu düşünürsek, yükünüzün % 3 gerilim düşümüyle yaklaşık 378 volt(faz-faz) gerilimle beslenmesi yükünüzün zarar görmemesi içindir. % 1.68 gerilim düşümü de yükte gerilimin yaklaşık 384 volt(faz-faz) olmasına tekabül eder.
 
edit......
 