Sorumlusu olduğum fabrikada TEKSAN marka PERKİNS motorlu ve jk 301 kontrol ünitesi olan otomatik bir jeneratörümüz var.
ancak fabrika çalışanları jeneratör otomatik devreye girmiyor diye akü bitmiş zannedip aküyü değiştiriyorlarş fakat yeni aldıkları aküyü ters bağlayınca
ana üniteye ve şarj dinamosuna giden kabloları yakmış.
ben bu kabloları değiştirdim. bununla beraber smps125 12V/5A olan güç kaynağı ve ana üniteye bağlı olan artı ucun bakır hattını patlatmış, ana üniteyi tamir ettim fakat benim anlamadığım güç kaynağındaki enerji kesilince jeneratörün otomatik olarak devreye girmesi gerekli değil mi? Bana bu jeneratün çalışma sistemi ve arızası konusunda bilgisi olan elektrikçi arkadaşların yardımını bekliyorum.... herkese kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • Baki-0128.jpg
    Baki-0128.jpg
    72.2 KB · Görüntüleme: 94
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım jk 301 modülü muhtemelen şebekeyi algılamıyor o yüzden
 
pano dairenizde veya jenaratör dairenizde otomatik kontrol niteleri varsa algilama işini onlar yapar
 
arkadaşım jk 301 modülü muhtemelen şebekeyi algılamıyor o yüzden

arkadaşa katılıyorum jk 301 in bağlantılarını kontrol edin şebekeden gele uçlara bakın önce Şebeke enerjisi geliyor mu? eğer geliyorsa şebekeyi kestiğinizde panelden çıkan motor start enerjisini kontrol edin eğer start sinyali gelmiyorsa muhtemelen panel arızalanmıştır elinizde varsa yenisini takın sorun çözülecektir. eğer start sinyali geliyorsa bu ucun bağlandığı röleyi kontrol edin çekiyor mu?

saygılarımla
 