iki ayrı abonelik dediğinizde iki farkı dağıtım panosu aklıma geliyor eğer iki farklı dağıtım panosunu tek bir jeneratörden beslemeniz durumunda, iki panonunda enerjisisnin aynı anda kesilmiş olması gerekir aboneliğiniz tek hattan ise sorun olmaz çünkü elektrik kesilince iki panoınuzda enerjisisz kalcaktır ama farklı hatlardan ise kesinlikle sorun olacaktır.
Abonelik A.G. mi? O.G. mi? basit tek hat şeması verebilirmisiniz? Aynı birimin iki AG abonesiyse bu O.G aboneye çevrilebilir, A.G'de motorlu şalterle bir otomatizm sistemi kurabilirsiniz. Bu şekilde projelendirip MEDAŞ'dan onay alınabilir. Farklı 2 AG aboneyi tek jeneratörle yedeklemeye MEDAŞ onay vermeyecektir muhtemelen.
Sorun olmaz. Her iki Şebeke için 2 ayrı ATS cihazlı transfer panosu kullanırsanız, jeneratörün mevcut kumanda panosunda revizyon yapmadan sorunu çözersiniz.
Sorun olmaz. Her iki şebeke için 2 ayrı ATS cihazlı transfer panosu kullanırsanız, jeneratörün mevcut kumanda panosunda revizyon yapmadan sorunu çözersiniz.
Bu arada farklı şebekeden de beslense kurum olarak bir sorun yaratmaz. Birinin Keban'dan diğerinin Atatürk barajından beslenebileceğini düşünmüyorsanız eğer.