jeneratör devreye girince sigorta atıyor.

generatör dışında buna ne sebep olabilir. çünkü generatörden olsa birçok cihazı etkileyeceğini düşünüyorum. fikri olan yok mu? yardımlarınızı bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
çok fikri olan vardır ama bulmacada bir sürü parça kayıp . olay jeneratör devreye girdiği zaman oluyor denmiş iyi hoş
1-jeneratör devreye girdiğinde orada kaç volt oluyor
2- 40w bir şeye 2 amper sigorta yeter 20 amper neden yetmiyor.
3- diğer sistemlere neden bir şey olmuyor oraya oluyor ...

olası bir ihtimal sadece ihtimal olarak söylüyorum . sistemde kaçak akım rölesi vardır. bir nedenden dolayı açıyordur sisteme nötür gelmiyordur faz faz çalışıyordur öle bir durum olabilir . diğer lambalar birbirine nötrden yıldız bağlı olduğu için çalışıyordur.
7- 8 binada başıma geldi 22 yılda belki öle bir şey oluyordur .
ama bu verilerle söyliyeceğimiz her şey yanlış yalan olur .

başka ihtimal aslında klima şebekeden sadece beslenecektir jeneratör ufaktır ama bir tanesi transfer olmadan direk bağlamıştır Şebeke geri gelince atıyordur .

elektriği kesersiniz jeneratör devreye girer ölçersiniz kaç volt var orada ona göre yorum yaparız .
 
atan sigortanın fazını değiştir bir dene olmadı nötr ve toprak kontrolü yap sıkıntı klima bağlantısında gözüküyor.slm
 

öncelikle cevabın için sağol. neden sigorta büyük onu açıklayayım. vrf lerin 6-7 tanesi tek sigortaya bağlı. bu arada sanırım bir yanlış anlaşılma var. kaçak akım rölesi açmıyor. sigorta açıyor. nötr toprak kontrolü yapacağım. Belkide klima bağlantılarında sorun vardır. bilemiyorum.
 

Klimalar elektrik gittiğinde aynı pozisyonda kalır, elektrik gelince çalışmasına devam eder. Buradaki sorun kendiniz kumandadan çalıştırdığınızda hepsini tek tek açabiliyorsunuz ancak elektrik kesilip tekrar geldiğinde hepsi aynı anda kalkış yapmaya çalışıyor.
Sizin klima sigortalarınızın atmasının sebebi jeneratör devreye girdiği anda hepsinin birden aynı anda kalkış yapmaya çalışması. Yazdıklarınıza baktığımda başka sorun göremiyorum. Saygılar...
 
çözüm ne peki? aynı anda kalktıklarında sigorta kaldırmıyo dedim ama sigorta değiştiridim dedi.
 
bu kendiliğinden devreye giren klimalar olduğu gibi kumandadan açmadan çalışmayan klimalarda var. acaba arkadaşın klimaları elektrik geldiğinde kendiliğindenmi çalışıyor önce onu öğrenmek gerekir. slm
 

yani rezistans ustam ilginç gerçekten sigorta başka ne şekilde atar ki...
 
yani burda çözüm aramaya çalışıyoruz ama bir kişide arkadaş jeneratör 230 volt şebeke 210 volt jeneratör devreye girdiğinde pik akımı 34 amp ilk akım şu demiyor afaki afaki şeyler konuşuyoruz . neye çöz üm arıyoruz ? kısadevremi arıyoruz ? hatalı bağlantımı?
pik akımı fazlamı? benim kafam çalışmadı kusura bakmayın o kadar akıllı değiliim ama elinize tesin ucuz ölçü aletlerinden alırsınız
pik akımına alırsınız hatta koyarsınız jebneratörü çalıştırırsınız kaç amper akım çektiğine bakarız. kaç volt olduğuna bakarız . pik akımına bakarız sonra belki fikir sahibi olabiliriz. kolay gelsin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…