Yazılanlardan hareketle uygulanabilecek alternatif çözümler aşağıdaki gibi gözüküyor.
1. Sistemi tek baradan besleyip kesinti halinde otomasyon sistemiyle bazı yükleri devreden atmak.
2. Yükleri acil olan ve olmayan şeklinde 2 kısma ayırıp farklı baralardan besleme yapmak ve kesinti halinde baranın birini tamamen devreden çıkarmak.
İlk yöntem daha uygun gibi gözüküyor. Yol gösterici olması açısından farklı çözümler de sunabilirsiniz.
Benim yorumum trafo gücü 1600 kVA olan bir sistemde imkan olmasa bile en azından 1000 ya da 1250 kVA gibi nispeten yakın bir güçte jeneratör kullanmalıyız (Teknik olarak doğru olan elbette trafo gücüne eşit güçte jeneratör seçmek).