Merhaba arkadaşlar
Öncelikle jeneratör 400 KVA
Jeneratörün çıkış akımları
I1= 210A
I2= 230A
I3= 240A dir. toplam akımım It=680A dir.
S=1.732*380*680=447,5 KVA çıkıyor. Jeneratörden 2 adet kule vinç inşaat sahasında çeşitli motorlar ve ofisler için gerekli elektriksel aletler besleniyor.
Sizcede bu jeneratör yetersiz değil midir. Ama bir konu daha var bu akımlar ölçtüğüm sırasında kule vinçlerin kalkış akımları mı onu bilmiyorum. Jeneratör CAT marka ve geçici yüklenmeye karşı uygun üretilmiş mi o konu hakkında bilgim yok.
Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.