Bu konuda,nirengi noktası harmoniktir.Harmonik bulunmayan sistemlerde,CosQ < 0,98-99 olmak şar-
tiyle kompanzasyon yapılabilir ( 375 kva jeneratörümüz,300 kvar komp. ile 8 senedir problemsiz çalı-
şıyor ).Harmonikli devrelerde ise,jeneratörün ve tesisatın kalitesine göre kompanzasyon yapılabilir.En
iyisi,korkulu rüya görmektense hesabı,kompanzasyon yapmamaktır.