jeneratör otomatik çalışma (resimli)

amerika coktan keşfedilmiş buyrun :D

s-l300.jpg


ÇALIŞMA ŞEKLİ

KAPALI : Şebeke fazları mevcut ise şebeke kontaktörü çeker.

OTOMATİK : Jeneratörün ve şebekenin otomatik transferi için kullanılır. Şebekenin kesilmesi durumunda jeneratör alıştırılır ve jeneratör kontaktörü enerjilenir. Şebeke gelince şebeke kontaktörü enerjilenir ve dizel stop eder.

TEST : Şebeke varken jeneratörü alıştırmak için kullanılır. Eğer şebeke kesikse yük transfer edilir. Bu çalışmaya aynı zamanda acil yedekleme adı verilir.

PROGRAM : Süreleri ve alışma limitlerini programlamak için kullanılır.

ÇIKIŞLAR

KONTAK: Yakıt selenoidini kumanda eden ve aktif konumda AKÜ( + ) veren röle çıkışı. İstenirse çekerek durduran tipte programlanabilir. (10A@28V-DC)

MARŞ: Marş motoruna kumanda eden ve aktif konumda AKÜ( +) veren röle çıkışı. (10A@28V-DC)

YEDEK: Herhangi bir arıza durumunda AKÜ( + ) veren röle çıkışı. İstenirse STOP çıkışı, ÖN ISITMA çıkışı veya JİKLE çıkışı olarak programlanabilir. (10A@28V-DC)

JENERATÖR KONTAKTÖRÜ: Jeneratör kontaktörünü çektirmek için bu çıkışa jeneratör fazı verilir. (10A@250V-AC)

ŞEBEKE KONTAKTÖRÜ: Şebeke kontaktörünü çektirmek için bu çıkışa şebekenin R fazı verilir. (10A@250V-AC)

GİRİŞLER

DÜŞÜK YAĞ BASINÇ MÜŞİRİ: Basınç düşük iken gövdeden aldığı (-) yi girişe gönderen tipte müşir kullanılmalıdır.

AŞIRI HARARET MÜŞİRİ: Yüksek hararet durumunda gövdeden aldığı (-) yi girişe gönderen tipte müşir kullanılmalıdır.

R-S-T: 3 fazlı şebeke voltajları.

G: Jeneratör faz voltajı

NÖTR: Şebeke ve jeneratör nötr ucu.

AKÜ( + ) / AKÜ(-) : DC çalışma voltaj girişleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Adım kontrolü: 8 bit mikroişlemci.

Şebeke Voltajı: 250VAC maksimum.

Şebeke Frekansı: 50/60Hz.

Şebeke Tipi: TN veya TT.

Alternatör Votajı: 250VAC maksimum.

Alternatör Frekansı: 0-100Hz.

Ölçme Kategorisi: CAT II DC

Besleme Gerilimi: 9.0 ile 30.0 V DC arası Marşlama sırasında 4.0 ile 30.0 VDC arası

Çekilen Akım:60 mA DC tipik (OTO konumu, şebeke var) 200 mA DC maks. (Röle çıkışları boşta)

Toplam DC Akım Çıkışı: 10A DC.

Toplam AC Akım Çıkışı: 10A AC.

Terminal başına Maksimum Akım: 10A RMS.

Kontak Röle Çıkışı: 10A Marş

Röle Çıkışı: 10A

Yedek Röle Çıkışı: 10A

Şebeke Kontaktör Röle Çıkışı: 16A

Jeneratör Kontaktör Röle Çıkışı: 16A

Çalışma Sıcaklık Bölgesi:-20°C ile 70 °C arası.

Depolama Sıcaklık Bögesi:-30°C ile 80 °C arası.

Maksimum Bağıl Nem: %95 (yoğuşmasız).

Boyutlar: 72 x 72 x 76mm (GxYxD)

Montaj açıklığı boyutları: 68 x 68mm minimum.

Ağırlık: 240 g (yaklaşık)

Ölçme Hassasiyeti:

Faz Voltajları: %2 + 1 Volt

Alternatör Frekansı: +/- 0.5 Hz.

002.jpg
 
Herkese saygılar,
Konu, Elektrik kesildiğinde jeneratörün otomatik olarak nasıl devreye gireceğinde ve jeneratörü tekrar çalıştırma esnasına jeneratörün motoru herhangi bir sıkıntıdan dolayı çalışmama konusunda motoru çalıştıracak sistemin otomatik olarak devre dışı kalması için nasıl bir sisteme ihtiyaç duyulduğu konusunda toplanmaktadır.
Eğer motorda bir sıkıntı olmadan jeneratör devreye girer çalışırsa herhangi bir problem yoktur.Çalışmadığı zamanlarda jeneratörü devreye sokacak olan sistemin, motoru devreye sokmak için kaç defa sinyal göndereceği konusu önem arz etmektedir.Örneğin 5 defa sinyal gittikten sonra eğer çalışmıyorsa sistem bir daha sinyal göndermeyecektir.(Benzin yok ,jeneratörde arıza var)Benzin göstergesi de sisteme bağlanırsa olasılığı indirgemek mümkündür.(3 defa sinyal sonra stop) Soğuk hava şartlarında dizel jeneratörlerin çalışması daha zor olacağından öncelikle yakıt tankının ısıtılması ,yakıtı ateşlemeye uygun halde tutulması da önemlidir.Kaç defa sinyal gönderileceği konusunda Elektronik devrelerden yararlanmak gerekir.Eğer jeneratör çalışmışsa jeneratöre bağlanacak olan bir küçük lamba ve LDR jeneratörü devreye sokacak sistemi devre dışı bırakmaya yetecektir.Çalışmadığı anlarda elektronik devre 3 defa sinyal gönderir sonra devre dışı kalır.Herkese kolaylıklar dilerim.
 