Gördüğüm kadarı ile ülkemizde bir çok farklı uygulama yapılıyor. Mesela Genset koruma topraklamasını münferit olarak yapıp, şebeke nötrlerini transfer ponosuna giden jeneratör güç kablosu nötr iletkeni üzerinden birleştirenler var. Nötrleri de transfer şalterleri üzerinden transfer edenler var.
Benim bildiğim uyguladığım ise; Genset gövdesi yük bölgesi koruma topraklamasına dahil edilmelidir.
Genset yıldız noktası aynı trafolar veya AG dağıtım panolarındaki gibi 20 m uzaklıkta işletme topraklaması yapılmalıdır.
Şebeke ve Genset nötrleri birleştirilebilir. Transfer şalterleri dört kutuplu ise birleştirmemeyi tercih ederim.
Birleştirilsede birleştirilmesede kaçak akım koruma düzeneklerinin hatalı çalışmasını önlemek için Genset üzerindeki iç ihtiyaç ( kumanda fazı, ceket suyu ısıtıcısı, akü şarj cihazı gibi) ve transfer panosundaki iç ihtiyacın ( kumanda fazı , havalandırma fanı, pano ısıtıcısı gibi) bağlantıların fazını nereden alıyorsa nötrünüde aynı kaynaktan alması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.