jeneratör ups

nejat65

Üye
Katılım
15 Haz 2009
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
48
Konum
Van gevaş
selam arkadaslar, benim şöyle bir problemim var normal sebekede ups güc kaynagımız gayet güzel calışıyor fakat jeneratörde calışmıyor sebekeyle jeneratör fazlarını ölçtüm ikiside aynı neyden olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden herkese tesekkür ederim saygılar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
selam arkadaslar, benim şöyle bir problemim var normal sebekede ups güc kaynagımız gayet güzel calışıyor fakat jeneratörde calışmıyor sebekeyle jeneratör fazlarını ölçtüm ikiside aynı neyden olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden herkese tesekkür ederim saygılar.

frekanslarını kotrol et frekans düsükse olabilir veya jenerator devrede iken yükebinince governor tam karşılamıyor ise frekansında düşmesine neden olabilir
 
frekanslarını kotrol et frekans düsükse olabilir veya jenerator devrede iken yükebinince governor tam karşılamıyor ise frekansında düşmesine neden olabilir

cok tesekkür ederim yanlız benim bu jeneratör üzerinde datakom cihazının kullanım klavuzu yok yardımcı olabilirmiydiniz acaba dkg-105 markalı datakom
 
ups lerin giriş frekansı tolerans değerleri vardır, şayet jeneratörünüzün frekans değeri bu tolerans aralığında değilse, ups ise jeneratörden gelen elektiriği kabul edilemez kaynak olarak görüyor yani sanki yine elektirik kesildi diye algılıyor ve aküden besleme yapmaya başlıyor.. jeneratörünüz 2 zamanlı mı?
 
bencede frakans kardesım ups calısma frekensıyla jenaratorunkı aynı degıl jenaatorun frekansı dusuk olabılır
 