illa röle ile yapacaksan sana bir kaç pratik fikir söliyim basit ama kullanışlı .
1- hem açma hem düşük gerilim kullanma gereksiz bunun yerine düşük gerilim rölesi kullan açmanın kumandasına enerji harcama ...
2. bir defa iki kumanda fazınıda birbirinin kapalısından geçir . bölece düşük gerilim lerle
Elektrik kilit yaparsın
3. düşük gerilim rölesini açma için kullanacağın için rölenin kapalı kontağından geçir röle çekince açılsın
4 kapamaya hazır kontak bulmazsan bunun yerine bir zaman rölesi kullanabilirsin motorun spring zamanı için
5 kapama signalini önce kendi kapalı kontağından geçir sonra zaman rölesinden sonra zaman rölesi kapasın bölece şşalter kapandığı zaman orada elektrik olmaz
eğer manuel yapacaksan sana 1 4 kutuplu kraus mnaimer 102 enversörr lazım 1tanede 2kutuplu
enversöer lazım
onuda şöyle yapacaksın
şimdi röleli otomatik yaptınya onlardan sana 4 sinyal gelecek 2 açma 2 kapama bunları enversörün bir girişine bağlıyacaksın şimdi 2 stop butonun 2de start yani 2 nc 2 no buton alacaksın kapalı kontaklardan çıkan kumanda fazını getireceksin önce 2kutuplu enversöre gireceksin 1konumunda şebeke 2 konumunda jeneratör çıkış verecek ordan çıkıp 1 stp butonuna 1de start butonuna gireceksin ordan çıkacaksın gideceksin 4x enversörün diğer bacağına sonra ortak çıkışları götürüp şalterlerin açma kapama uçlarına bağlıyacaksın .. sana bunla alakalı resim atarım ara beni
artı madem jeneratör sana sinyal veriyor boşu boşuna gkr kullanma zaten jeneratör o işi yapıyor
falan filan
artı kapalı kontaklar kapamada olmuyacak düşük gerilimde olacak böle yaparsan şaltere elle basarsan şalter kapanabilir ama düşük gerilimi kullanmamızdaki aömaç emniyet böle çakışabilir ..
ups kullanmana gerek yok ups arza yaparsa şşalterleri besleyemezsin bunun yerine jeneratö rkartından gelen sinyalleri kullan ama o kontak 5 amper kısa devre oldumu kartın rölelrini yakarsın bu hoş olmaz
bunun yerine 2tane röel çektir jeneratör ve şebeke deye enerjiyi onlardan geçir istersen röleleride elektrik kilit yapabilirsin ..
şimdi nasıl oldu şemamız istersen sana daha basit bir yöntem anlatayım
işlem basamakları
1- jeneratörden gelen şebeke ve jeneratör sinyallerine birer röle bağla bunlarıda kendi arasında kilit yap kapalı kontaktan ...
2 şebeke den 1 fazı sigortadan geçir ordan git şebeke rölesinin açığından geç ir
3 ordan götür jeneratör şalterinin kapalısına gir
4 ordan çık kendi şalterinin kapalı kontağına ve düşük gerilim bobine gir kendi kapalı çıkışının kontağına zaman rölesinin bobin ucuna git aynı zamanda ortak kontağına git zaman rölesinin çıkışını kapamaya bağla .
aynı şeyleri jeneratör içinde yap ...
sistem nasıl çalışacak onuda anlatayım
1-elektrik varsa jeneratör kartı sana şebeke sinyali verecek
2- bu sinyal şebeke rölesini çektirecek
3- jeneratör jeneratör sinyalini kestiği için jeneratör şalteri açılacak
4 şebeke rölesinden geçen faz jeneratör şalterinin kapalı kontağından geçip düşük gerilimi çektirecek
5 aynı zamanda zaman rölesi sayacak
6 süre sonunda zaman rölesi şalterin kapama ucuna sinyal verecek
7 şalter kapatacak ve kendi kapalı kontağı açılacak zaman rölesi devreden çıkacak ..
8 herhangi bir sebeple şalter açarsa zaman rölesi gene kapatacak ..
8. madde için bir caunter bulman lazım türkiyede bulamazsın sanırım ben avrupadan getitiyorum türkiyede varda pahalı . ama yaptlar . bu ne için gerekli olaki şalter tumuyor 4 defa denesin beş defa denesin sabah akşam kurmasın ?
şimdi şalter kapama arızası olmalı ki jeneratörü devreye alsın aksi halde jeneratör devreye girmez bu nedenle akıllı röleile yap diyorum bu sistemde bazen yıllarca çalışıyor heç bir sıkıntı olmadan ama şans olacağı varsa . ha hayati tehlike olmaz % 100 güvenli bu anlarttığım ve basit